番禺广场旁边某花园 / 两室两厅 / 80.00㎡
半包 / 现代简约/ 预算10.00万元 / 2017-10-09开工
广州强匠装饰/ 设计成工
水电阶段快!快!快!施工快,验收快,原来没有想像中的复杂
墙体的改完后,就到水电阶段了。墙体改动这里,虽然是照着图纸的意图去施工的,但墙体定位却没有放线!对的,是没放线!摆块砖头画个标记就算定位了,实属少见。本以为正规的装修公司,施工都是按规范来的,结果并非如此。装修才即装满一个月,我的心其实已经很淡了。我连更新装修日记的欲望都没有。一般这种日记都是记录此美好东西为主,但这过程下来,一是问题多多,二是选择主材时自己和LD也多分歧,以后还是选全包或者买精装交楼的房子得了。眼不见心不烦啊~~~
这阶段的总结就是“快”字。定电位一个上午搞定,师傅立马开槽,第二天就可以铺管装底盒了,留一天施工间歇,第四天就穿线啦。穿线一天半就搞完了,快吧?》基本一周就可以完成了。水管更快,本身就没多长,也就一两天搞定。师傅穿线那天,伟大的段监理一天没到现场,问他也不知啥情况,心能不凉吗?还好,施工质量都过得去,虽然我不太懂水电这块,但基本的常识还是有的。
合同约定的是庆丰牌电线,现场货是对的
旧的线盒还没拆掉
电箱出来好多管呀
刚开始开槽时,这三条水平线是没有的,只有第二条没标注的线在做定位。我就纳闷了,正规施工是这样子?后面才把那条没标注的线作废后重新放线再开工,好怕怕呀
强弱电分开
强弱电线管交叉处没加铝铂线防干扰,又要整改~~~
这位置没有居中,其实……
一般只有空调等大功率电器才是用专线,房间电器和插座类基本是普通线
冷热水管都布置了
6号下午说是要验水电的,水压打压失败,验不了,电这里交叉的地方要整改,8号再重新验吧。试压一般要多久?看论坛有些说是两小时,问强匠的工程监察又说半小时就够了,打双倍压力,不懂。明天问下同事先。另外,看牛角监监理发的帖子,验收电时还要卡一下电芯的直径,看是否符合国标。强匠对自己的产品很有信心,那我就明天顺便去检查一下吧