番禺某小区 / 四房两厅 / 122.00㎡
半包 / 现代简约 混搭/ 预算25.00万元 / 2018-05-30开工
佳成施工刘工/ 设计天用设计
水电阶段纠结的水电定位1
砌墙批荡基本做完后正赶上中秋连国庆假期,再加上工人安排的问题,我家目测停工超过了25天。
八月底回广州的时候去现场进行了一次初步水电定位,当时还在砌墙批荡,门窗柜子也刚进行初步量尺,设计图纸并未深化,因此当时只是现场大致确定了初步的水电方案。
全屋柜子图纸在9月19号初步确定,橱柜以及鞋柜酒柜电视柜客厅高柜各房间书桌等位置的开关插座终于可以按柜子图纸来精确定位了
进门鞋柜开放格插座。
酒柜开放格插座。
电视柜开放格插座。
不过事情并没有那么简单,因为在水电定位期间,结合了柜子的设计和家私家电的布置后,对全屋的功能设计有了更清晰的概念,我们居然还对儿童房的墙进行了重大调整,将之前设计的1260mm宽并不实用的双轨铝合金玻璃推拉门改回了850mm宽的实木门,墙面从1055mm加长到了1465mm,太太也终于高高兴兴的替大宝选择了更加卡哇伊的床和与之配套的成品书桌,让儿童房脱离了全屋定制柜那方正死板的造型
后果就是现在我家儿童房书桌的那面墙还是这样滴,开关底盒悬空在尚未加长的空气墙上,哈哈
我想这张图能够充分反映我们对新家设计的纠结和现场施工的惨烈
水电定位过程中,刘工也给了我不少好的建议。
最开始厨房吊柜底部和洗手台镜前灯我想用感应式灯带,不过后来了解到感应灯其实并不好用,因为感应后延时一段时间会自动熄灭,如果这时人还在这些位置就有点尴尬了,还得刻意再去感应一次。
改为使用普通灯带后,本来想用顶灯开关一起控制顶灯和这些辅助灯带,但刘工建议我购买带开关的插座,用这些插座上的开关来单独控制灯带,这样灯带和顶灯就可以分开单独控制了,使用上会更加灵活方便。