黄埔文冲老小区 / 三室两厅 / 90.00㎡
半包 / 欧式/ 预算20.00万元 / 2020-10-12开工
农林黄师傅/ 设计全家齐上阵
水电阶段水、电、燃气改造知识多,包括注意事项
今天和岳母一起去大概定下了电位的位置,有71个电位。用手粗略画了一个电位图。
没有加射灯的电位。本来想要搞一个电视背景墙,瓷砖或者文化砖那样的,需要用射灯打一下光好看。但是后面觉得还是大白墙吧,怎么简单怎么来,加点柜子点缀一下,也不怕过时,还节省钱包,哈哈。筒灯也不需要,因为没吊顶。
主要有几点需要注意的:
1.5方线最大承载2200W,2.5方线最大承载3520W,4平方线最大承载5500W。提前看好家电的功率,方便规划电位
根据生活习惯、家具摆放、预期电器规划电位位置
电线的规格规划好,全屋灯用1.5方线。客厅柜机3000W左右、壁挂式饮水机3000W左右、蒸烤一体机3000W左右、电水龙头3000W左右,都用单独4平方线。厨房入口走4平方线,像我们厨房没有其他大电器了,里面开关匹配2.5平方线就够用。另外客厅和所有房间的插座入口也建议分别是4平方线。空调挂机也是单独走线,但是是2.5方线,挂机功率不到2000,足够用
网线需要用超六类或者7类线,入户光纤接入室内
加浴霸 凉霸 风扇灯地方需要加螺纹管,凉霸浴霸多合一款式需要需要走三根线,需要提前预留。比如凉霸的灯、吹风、风向摇摆。
强弱电交叉需要加锡箔纸隔离,防止干扰信号,强弱线管不同槽,需要有15厘米以上的距离
电线管和水管不要距离较近,尤其是厨房 洗手间 阳台的电线需要走天花,不能走地面。如果有水管电线管相邻情况,需要电管在上,水管在下
最好全屋使用热水管。应我们要求,热水管全部换成了25规格的,质量要比20的更好,水压也足够。
尽量每个房间都通网线,以后wifi信号差,可以在房间直连网线,或者搭配其他路由
如果燃气热水器要买零冷水(回水功能),需要这个时候预留回水管。
规范有要求相邻线管距离不少于2厘米,否则铺瓷砖容易造成空鼓。这个我们没有达到要求。但是想一想应该还好,不能要求太多。哈哈,影响和睦,也佛了
如果没有水电图,水电完工后一定要用手机拍下水管电线图,后期安装柜子家电啥的,可以防止把水管或者线管打穿
强弱电箱位置一定要规划好,这样搭配玄关柜才好看,否则可能不好包进去,或者位置太尴尬
另外因为客厅打拆完地砖后高度还是比较低,所以需要在地面开槽。但是地面着实太结实,钢筋也多,所以没有敢打的太深。最后室内地面会比室外高一两厘米。想法是搞完后,在外面也铺两个大砖。过渡一下。
水电做好后需要做水压测试。水压试验需要增压到0.8NMP,俗称8公斤水,等待半小时,压力表没有降,就可以。
附水电完工图,虽然不像网上有些施工效果那么漂亮,但是该有的工艺都有。完工
水电改造时候,如果需要改燃气管道,也要这个时候预约燃气公司师傅上门开始做了。涉及到移表和管道暗埋,有10几米的样子。报价2600,说是做私活2200,最后被妈妈英勇的又砍价砍去好几百。这里提醒大家一定要砍价,可以大一点砍价,哈哈。