帖子详情

空调,储水式电热水器和厨房的插座要用多少平方的电线?

1502831装修家居

各位美妈,小女子请了一名水电工。布线前,由于买材料和水电定位不准种种原因,小女子已对这名电工深度怀疑!!装修前,小女子爸爸交代空调插座要放4方的电线,昨天布线基本完成!!噔噔噔,以为一直闹心的事就要结束了!!今晚,小女子上去一看,线头居然是2.5方的上网查查,空调挂机不超2P用2.5电线也可以,但是保险点用4P才行。厨房和热水器也是!!
       各位美妈,你们家的这些插座用的是多少方的电线??纠结呀,好纠结!!就怕以后出什么问题!!有专业人士懂么?
2013/12/02
全部回帖
2013/12/03回复
Rlowenla:
厨房其他插座呢?
查看原文
厨房要看你用的是什么电器,如果是功率非常大的,可以考虑4方,如即热型的热水宝之类的,普通电器用2.5就差不多了,不是电线越大越好的,小功率用大方线反而不太好,好像说有什么阻碍,师傅装修时跟我说的,我也不太懂,呵呵。
2013/12/03回复
yue005yue0054楼
这些空调公司采取各种手段来消化库存、降低损失。
2013/12/03回复
小关妈妈:


我也觉得用大点方数比较保险,就怕那名水电工不肯,之前跟他说底线全部用2.5的,居 ...
查看原文
你那电工包工包料的么???怎么会这样做的?1.5只能是灯线啦~2.5是普通插座~空调、电热水器4方专线,入户是6方的啊!
2013/12/03回复
大包个妈:
你那电工包工包料的么???怎么会这样做的?1.5只能是灯线啦~2.5是普通插座~空调、电热水器4方专线,入户是6方的啊!
查看原文
只包工,不包料喔!!昨晚已经跟他说不要他做了,现在下一手师傅在妈网里寻觅中!!
2013/12/04回复
lyg751lyg7517楼
师傅说没有错。。一堆不懂行的瞎说。理由:2.5安全流量30A。就是6600W。。海尔热水器2000W。。空调1P 也就2300W左右。2P也就4600W左右。。什么越大越好。。大材小用。。不信是不。。你可以割开热水器和空调的引线。看一下它的线多大。和你说1.5左右。。
2014/02/05回复
呵呵!人家线小好做,省工!
2014/02/06回复
Rlowenla:
各位美妈,小女子请了一名水电工。布线前,由于买材料和水电定位不准种种原因,小女子已对这名电工深度怀疑!!装修前,小女子爸爸交代空调插座要放4方的电线,昨天布线基本完成!!噔噔噔,以为一直闹心的事就要结束了!!今晚,小女子上去一看,线头居然是2.5方的再上网查查,空调挂机不超2P用2.5电线也可以,但是保险点用4P才行。厨房和热水器也是!!       各位美妈,你们家的这些插座用的是多少方的电线??纠结呀,好纠结!!就怕以后出什么问题!!有专业人士懂么?
查看原文
我家是老房子,用的也是2.5的线,最近局部装修,电路局部改,也只能用2.5的了,师傅说装不了4方的,因为我家里就没有4方线。
2014/06/29回复
猜你喜欢

要装修,找实实在在的师傅最靠谱(记我的两次装修经历)

NO.614【第四届装修日记大赛】简单装修曰记-天河北--妈网红人靠谱农林下路老黄

毕业咯~NO.440【第四届装修日记大赛】拖沓的毕业照,温馨简美家,(17.07.10更新)

请问热水器插座10A的可以换成16A的吗?安全吗?

电线铺设横平竖直真的好吗?

各路大神帮帮忙!新装修完空调插座没电,电工师傅改电路后零线比火线粗,有危险吗?