***大厦 / 三室两厅 / 103.00㎡
半包 / 新中式/ 预算22.00万元 / 2017-07-05开工
广州强匠装饰/ 设计谭工
水电阶段水电施工和验收
(1)定水电位
约了设计师、施工经理和水电师傅一起确定水电位。经过讨论初步确定了水的位置、开关和插座的数量和位置、专线的数量、电线的走法。由于本人是学电出身,设计师就省心了,基本电的需求和数量都是我确定的,然后让他们给完善如何开槽和画图。总计80多个插座和开关位置(按照他们的计价方式是)。(水电方面的常识网上很多,装修时根据自己的情况确定即可。)
遇到的问题:空调和装灯带位置冲突、空调的水管如何走。
8.12收到设计师统计的数量后,发现和需求有些出入。于是8.13自己去工地又详细研究了一遍,更改了一些数量和位置。并且把生活阳台家电的放置规划进行了调整。8.14上午和水电师傅又认真仔细的确定了一遍,并商量了一些电线的走法。确定了最终数量和位置。
(2)水电验收
在做水电的帅师傅做了两个星期的水电施工后,到了水电验收的阶段。约了强匠和第三方土巴兔的工作人员8月27日来进行验收。
8.27上午,暴雨。上午,施工经理、设计师、强匠公司负责验收的人员,还有土巴兔的工作人员都按时赶到了。土巴兔和强匠的人查看了原材料,看了水电工程后,通过了本次验收。
把土巴土的写的验收报告拷上来:
材料验收部分:
1.现场水管为中财管道PPR给水管。
2.线管为中财管道PVC专用电工套管。
3.电线为庆丰阻燃电线。
4.界面剂防水材料马贝牌的。
5.排水管为中财和联塑PVC排水管(联塑用在空调排水管)。
6.水泥为石井牌的。
本次水电验收:
1.线管与线管之间预留间隙≥1.5CM,符合验收要求。
2.冷热水管间距符合验收要求。
3.淋浴花洒间距为15cm符合验收要求。
4.强弱电交界采用铝锡箔纸包裹处理。
5.线管横平竖直。
6.现场打水压。
PS:水电验收完成后底盒需要加底盒保护盖。封槽处建议挂网。
本次水电验收完成。
总结:水电位一定要想好自己的需求,考虑实际情况确定位置。并且专线、线路走向、插座开关位置等要想好,大功率的电器要走专线或者用粗线。还
验收基本都是走个过场,时间比较短,都是看表面的一些东西。而且一般情况下不可能一个个回路测试通不通。隐蔽工程施工的功夫还是在平时,要多去看看,多去监督,并和师傅沟通好,要确保管内不能出现接线情况。另外,签合同的时候一定要仔细阅读水电位的计价结算细则。有的装修公司水电报价数量严重不足,往往做完后加价非常多。