0mama_decoration
***大厦 / 三室两厅 / 103.00㎡
半包 / 新中式/ 预算22.00万元 / 2017-07-05开工
广州强匠装饰/ 设计谭工
主体安装(1)松下新风安装记录
松下新风安装记录:
需求和选择:
由于房子紧邻内环路,噪声非常大,而我是对声音非常敏感的人。为了在关紧门窗隔音的时候通风,加上为了稀释甲醛等污染气体,选择了安装新风系统。在装修之前设计方案的时候就对设计师说家里要装新风。
对比了日立和松下的几个店后,选择了位于马会家具的彩宇电器。原因如下:日立的报价比价高;松下有个店更便宜,但是方案没有彩宇给出的细致,我们楼里也有他们装过的客户,以及公司负责安装及售后的杨工正好就住在我房子附近,方便沟通和施工。
7月和他们签订了合同,由于房间不大选择了150型号的。价格没给优惠,送了过滤网。
安装施工1:杨工多次到工地,和我就新风系统的管道的走向进行协商,最终确定了新风主机在阳台,管道不穿梁,从房间里的两个梁中间穿过。不想在客厅内再吊顶占用空间,经过与杨工的讨论,客厅和书房的回风管道砌在墙里面。
施工时,和泥水师傅沟通,泥水师傅不想砌在中间,怕把管道压坏,砖是10CM厚的,管道直径7.5,放入后无法批荡。后来三方商议,用角铁焊接一个架子,把管道放里面,那样就解决问题了。可以焊接的架子拿来后,发现尺寸不对。再次协商后,最终决定放在前的最顶部,只是这样增加了管道的拐弯次数。放入管道后的效果如下图:
安装施工2:随着水泥批荡的进展,和彩宇电器商量好安装日期。一早打孔的师傅就到了。彩宇电器的施工师傅们后来也进场了,除了带了必须的设备和工具之外,他们还带了个大号的电扇吹风降温。杨工指挥,管道师傅在预定的位置打孔。然后彩宇电器的施工师傅们开始安装新风主机,分新风的盒子,以及管道。在我的要求下,新风进风的管道都是用的45度弯头,回风的就没太严格要求,为了省事,他们用90度弯头多点。装了整整一天,装完后阳台顶部都是设备和管道,没有多余空间了,以前想装的电动晾衣杆也没戏了。
总结:1.要和新风系统设计师多沟通,还要和装修公司的施工人员多沟通。
2.方案多次变动后,整个新风系统的进风口的位置设计的比较低,方便以后定期清理。
3.比想象中占用的面积大;由于不在梁上打孔,管道从梁底下穿过,在房间部分地方需要包裹起来,无论咋样都不好看。由于房间结构的问题,未能做到进风和回风口整个房间对角。这个新风系统每个房间不能独立控制。
主体安装(2)门窗安装
(1) 铝合金门窗的安装
做完水电后,就开始和亚材门窗的人预约铝合金门窗尽快装。我的是瓷砖贴了大部分后门窗到位,开始安装。安装那天业主尽量要在现场,并要求项目经理也在现场,在发现问题时方便协调解决。在装门窗过程中主要是注意了整个房间里门窗(包边)的高度问题、安装位置的微调,门窗开关方向问题,尺寸不对时的协调(量尺时没贴瓷砖,安装时尺寸不够)、缝隙是打胶还是填补水泥等。在此期间还进行了空调的安装协调(由于卧室是平开窗并加了防盗网,装上扇之后空调室外机出不去,要提前装空调室外机或者要到时候拆窗扇)。
PS:1.阳台的窗框太长,进不了电梯,从楼梯上来的时候也是拐不过弯,就差一厘米。后来我做主,和搬运师傅把那别弯后才上来。所以这点要注意。
2.之前的旧窗户都接有地线,安装那天忘了告诉装窗户的师傅接,等过里几天才想起来,但是项目经理已经用水泥封好缝隙里,没法接了。
(2) 大门和木门
1.大门门框也是遇到上楼的问题,电梯进不来,最后也是从楼梯慢慢扛上来。2.大门用的指纹锁,安装师傅不熟悉,开始装错了,后来让他装木门,我与销售商联系学习,自己给装好了。3.大门有水泥灌浆的事情,确定的是安装师傅做。4.木门安装的时候要求和旁边的铝合金门窗的顶部高度一致。
主体安装(3)橱柜的选择和安装
橱柜的材料组成主要有四大类:门板、柜体、台面、五金件。在认真考察了不少橱柜商家之后,我选择了做铝合金橱柜,一是防潮,广州太潮湿了,二是降低污染,有的橱柜的板材甲醛超标严重。选择的商家是几个年轻人刚创业不久的公司,他们在淘宝开了个店https://shop109087098.taobao.com/,他们服务很好,上门量尺的时候带了板材的材料,觉得还行,在没去他们工厂现场看的情况下下了定。
他们的一个优势是一口价全包(洗菜盆、水龙头、安装等等),而不像很多橱柜厂商繁杂的计价方式(往往是只报主要部分的价格,然而整体做下来,左加右加后整体费用很高)。
在他家定了橱柜和浴室柜。柜体全部是铝合金的,台面是人造石。后来又定了阳台的柜门。
浴室柜靠马桶的那边设计了隔板,方便放手机,书或者其他杂物。
主体安装(4)防盗网和雨篷的安装
防盗网和雨蓬看了几家后,在欧亚达旁边的老伍门窗定的,他们家价格比较实惠,约定的加工周期也短。由于他们订单多,后来是让他们的一个小弟给做的,那个小师傅姓闫,人比较厚道,服务态度也很好。大阳台的防盗网开的窗户小了,给免费更改了。安装的时候外墙很湿,打胶不好打,雨棚还是渗水,后来闫选了个大早晨爬到雨棚上面给补打的胶。下面是大阳台安装的时候拍的照片,安装施工是比较危险。
PS:要注意协调施工工序。由于雨棚和防盗网比较大,安装了窗户后容易不好出去或者完全出不去,就在安装窗户之前进行了雨棚和防盗网的安装。