荔湾 / 三室两厅 / 104.00㎡
全包 / 现代简约/ 预算25.00万元 / 2018-05-30开工
靓家居/ 设计杨小姐
水电阶段(1)改燃气管道 (2018.6.14)
燃气管道稍微挪个位置。
这里给燃气公司点赞!6月14日中午报修,下午5点师傅上门量尺。端午假期回来的6月19日早上9点钟,两名师傅拆旧管、开槽、安装新管道(见下图)。全部费用881.51元。
这里多说一句,我看到装修群里大部分人是把燃气软管直接埋进墙里。但我家燃气公司师傅是用铁管把软管套住,再埋到墙里。安装师傅说这样安全。
水电阶段(2)提前做网络,半年的网费白交了 (2018.6.26)
为了方便在电视墙安装弱电箱,听从项目经理的建议提前做网络。
一方面听说这个小区的电视、宽带网络信号不好,而且原来的电视插孔、宽带网线又都在客房墙上,需要更改到现在的电视墙。想更换网线,拉了一下发现拉不动,估计是哪个地方卡死了;另一方面现在通话靠手机,固话已经很少使用。综合分析,决定把原来的电话线替换成移动手机网的光纤。跑到管理处查电话线分布图,得知每层楼只有靠近楼梯间信息箱的2户可以换电话线,其他户由于预埋管道拐弯,拉扯不动。既然能改,下午2点半赶紧向移动公司报装,结果5点半师傅就到,半小时完工。这效率,赞!(下图白色管是预埋的电话线管道,我把电话线换成光纤。)
水电阶段(3)铺水电管道 (2018.6.27)
原则上,红色管装火零地线,蓝色管装弱电线,灰色管是水管。
现实情况是装修师傅用多了的蓝色管铺设到天花上,走火零地线。
光纤不能直角弯曲,特意吩咐师傅把光纤蓝管的转弯位置做成圆弧形。由于光纤从沙发墙角出来,走蓝色管到电视墙进入弱电箱,经光猫和路由器,连接电视和wifi上网,没有给各房间铺设专用网线,加上门禁电线也从电视墙走蓝色管到入户大门旁边,考虑到光纤不存在电信号受干扰的问题,门禁又极少使用,所以我同意了装修师傅在蓝色管和红色管交汇处没有按要求用锡纸包裹的偷懒做法。
总体上看,管道布置还算规范吧。厨房、卫生间的电线管走顶部,水管走地面,横平竖直。承重墙难开槽埋管,电线改用黄蜡管包着,用铜线固定。
提前买了美的牌QZBW25S-9前置滤水器,过滤入户水管里的泥沙,368元。全铜质地,拿在手里感觉很重,让师傅帮忙装上。
由于水表和前置滤水器都需要离墙一定距离,为了安装牢固,特意把水管做成下面这个拐弯模样。(这里做个提醒,虽然工程只进行到水电阶段,但橱柜各功能间隔的布局方案要提前做好,后面安装橱柜时我会谈到尺寸问题)
后来我让师傅把水表调整了角度,上平面往外倾斜45度,方便看表读数。
7月2日水电验收,走过场罢了。靓家居派了个质检员,项目经理和他一起查验,大概花了半小时,最后签名就ok了。
水电阶段(4)楼下停电啦 (2018.7.3)
完成水电验收,交了2期工程款,我正和项目经理谈论下一步计划,物业管理员突然敲门:“楼下被震停电了。”
我们赶紧到楼下看情况,楼下的厨房和卫生间停电了。楼下住户猜测是铺管道钻孔时把楼下的电线管道震松了,不知什么时候漏下去的水浸到电线引起短路,把灯烧了。
项目经理和装修师傅听了一个劲摇头说没道理,要求对方举证,他再回公司申请。
但现实如此,能怎么办呢?总不能慢慢调查原因,让楼下暂时不用电吧。无论如何,我装修,然后楼下出状况,是我理亏啊。于是我当场吩咐项目经理帮楼下重新铺设一条明管,拉电线,装新插座,更换烧坏了的几个顶灯,恢复厨房、卫生间的用电。至于楼下饭厅天花板掉皮,我也让项目经理待我刷墙时,派人过去刷一下。费用一律由我承担。
水电阶段(5)刷防水漆 (2018.7.4)
靓家居套餐里是卫生间防水刷到1.8米高度,厨房不刷防水。我让项目经理把卫生间、厨房、阳台都把防水刷到顶,这又增加了费用。
厨房防水
卫生间防水
阳台防水
水电阶段(6)外墙漏水怎么办 (2018.7.7)
装修师傅指给我看,次卧外墙空调水泥框位置渗水进来,不搞的话,刷墙时有大麻烦!
OK,就按师傅说的,轻轻地把外墙拆个洞,用水泥将空调水泥框内部做成斜坡形状,刷上防水漆,然后把外墙封好。
水电阶段(7)部分水管重做 (2018.7.14)
装修的每个环节结束,都需要等靓家居内部验收通过才能开展下一步。之前的水电验收报告交到公司,被质检部门发现相片里的水管布置不合格。说是水管没按规定通过门口进入下一个区域,而是部分水管绕近路,穿墙而过。
装修师傅的解释是水管太长,怕影响水压。
不管怎样,按规矩办事。厨房到阳台的水管,以及厨房到卫生间的水管被挖出来锯掉,重新铺设新管。全屋大约有六成左右的水管废弃了重做。然后铺平地面,重新刷地面防水漆。这又耽误了几天。
下图是房间墙角上被锯断了的水管遗迹。
下图是重新铺设的水管。
水电阶段(8)闭水试验一次通过 (2018.7.16)
防水漆要刷3遍。那些天,我每次过去都看到装修师傅在某个地方刷防水,而另外一些地方的防水还没干透。师傅说:“无聊就刷防水咯,公司怎么还没安排人来验收啊。”就这样,他从7月4日刷到14日。。。
刷完防水漆内部验收过后,项目经理安排做48小时闭水试验。
闭水试验验收那天我没到场,由物业管理员和项目经理到楼下检查,一次通过。(下面是项目经理发给我的图片)