在进入水电阶段之前,客厅卧室的墙面重新铲灰刷了墙固,这算是施工过程发生的增项,之前的设计师很简单说我的墙面重新粉刷就行,但施工后,新的设计师和工头,牛角监的监理都觉得重新铲掉再刷更好。
我无意评价谁对谁错,事实上铲掉肯定比不铲更耐用,但是还是对这种无奈的增项感到厌烦。因为这些并不算在“不得超过总价5%”的增项里,而是合理增项
水电交底当天,恐怕是我新家人最多的一次,我,牛角监的监理,工头,电工,绿米的工程师,还有两家橱柜(包括妈网的至上家居)的设计师,都一一到场。本以为上午两个小时就能搞定,结果一直办到过了饭点,饿得头晕眼花。
所以我强烈建议大家吃饱饭再交底。
水电交底的专业知识我半懂不懂的,都是监理和工头在那商量,时不时问我意见,最大的改动是客厅的灯从我原先设想的普通轨道灯,变成了T型轨道灯。
好在这次没有遇到之前那个设计师那种霸凌,非说我想装轨道灯和射灯是把家里变成ktv,哼,这是我家,我想怎样怎样!
这次大家都是在从实际出发,怎么实现我的需求,所以遇到那种动不动否定你想法的设计师或者施工方,尽快远离。
水电阶段(2)交给监理
到了水电验收的日子,我正好有事,就拜托牛简介的曾工帮我去验收啦。
目前感觉钱花得最值的,就是找了第三方监理,服务超出所值!所以下面这些都是曾工发来的检验报告,超省心。
本次水电验收:
1.客厅和卧室空调插座线管穿线量超过40%,且地线共用,地线降一级4平方地线配2.5平方电线
2.厨房和卫生间给水管穿墙过,没有爬墙,需要在水管周边做好堵漏灵封堵住,且防水施工在管道边做好防水附加层
3.厨卫灯线没有套波纹管,电线容易损坏和老化,需要套波纹管
4.卫生间排水没有使用斜三通不合格,存在地漏返水可能,需要整改使用斜三通
5.给水管打压测试合格,卫生间排水管由于需要整改更换斜三通,阳台排水系统尚未完工遂等下次做防水验收再进行排水系统测试检查