【提问】有无电工知道这个漏电开关的额定电流是多少?
463912装修家居

2011/09/14
全部回帖
l吉吉lC:
是个63A的,空气开关全是20A 的不合理,照明这一组选20A的偏大,10A的就够了,热水器或备用插座应选用大于25A的
查看原文请问你是如何知道哪个是照明哪个是热水器???
2011/09/14回复
jazqv:
1P断路器与DPN断路器的区别:1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线都进断路器,可以同时切断火线和零线,用户来说安全性更高,检查也方便。2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电或人体触电时,电流超过30毫安时,漏电附件就能够自动跳闸,可以确保人身安全。对于微型断路器来说,DPN、1P、2P一般都用来220V电路的通断控制,但效果不同。 1P----火线进断路器,只对火线进行接通和切断, 零线不进入断路器, 一直处于接通状态,宽度18mm。 DPN---双进双出断路器,火线和零线同时接通或切断,对居民用户来说安全性更高。宽度同样为18mm。 2P----2极双进双出断路器,火线和零线同时接通或切断,但宽度是1P和DPN断路器的2倍, 为36mm, 通常做总开关用。 安装建议:总开关选用2极双进双出断路器,分开关选用DPN或者DPN+漏电保护。
查看原文非常详细

2011/09/15回复