本来新塘这个小地方大家都用长江沙浦电线,在妈妈网了解下签字合同时我要求换石井庆丰线zr-bvv,说没有问题。今天开工电工说线管穿了双塑单芯以后维修拔不出来?因为双塑线太厚拔不出来。。。。强类建议我们换单塑单芯线。。。我说你用几分管?他说4分管?我说规范是2。5和4平方要用6分管,而且只能穿3根线,怎么回里面装满,以后维修拔不出来?。。。他说6分管也拔不出来?各位妈妈?真的么?可我看大家很多装修日志机写用石井庆丰线zr-bvv双塑单芯的? 问题2,老板说新塘庆丰都是假货,他也没有做过庆丰,要亲朋有帮忙去石井厂里拿货,单丝他朋友说厂已经能够不卖zr-bvv双塑单芯了,卖cr-bvv了?真的么。。。
本帖最后由 湖南人在广州 于 2012-9-6 21:06 编辑 拔不出来是套管太小了,与里面的电线没关系.按着规范是要留40%的空间,有些规范点的工地更要求留50%的空间,也就是说如果是2.5平方的线三根的话,最少要用15的套管,以便今后检修,且一个回路之内电线不能有接头,电工是糊弄你,或者根本就是无证电工,ZR的意思是阻燃,BVV的意思是铜芯聚氯乙烯绝烯线的意思.装修还是要明白为好,不要被这些工人给糊弄了啊.欢迎来交流,给我留言就行.