5月24日上午10点,约好强匠监理叶工,某网站监理左工验收水电.
特意起早了点,约了做木门的朋友先去量门洞尺寸,顺便到江南西路口载他过去.还好,周六内环不怎么塞车.等楼下的车位也很快.
停好车,找开手机,看到强匠的公司领导工程部彭经理发信息说约10点半会过来,看来正规公司就是不同,好!
我们9点多到就到了工地,没想到叶工和他的上土木工程的公子已经在我们房里量铺砖面积了,赞!

一进门,横平竖直管线展现在眼前,第一感觉就是规范,值得赞扬!




和叶工聊了几句,开始配合量门洞,交了1000元定金.不一会,左工也到了.先大致看了房子水电的总体布局,左工也赞扬不已.做工规范:水管在电管下面,弱电与强电间隔20公分左右,底盒加了什么保护,名词忘记了:$,功能就是不会阻碍拉线,应该是这意思吧?:P




没多久,彭经理也到了,开始正式水电验收.左工看完水电整体情况后,提出打水压和用万用表抽测检3组空调专线和一组插座线,线没问题,顺利通过检测.打水压的时候遇到点问题,这是今天唯一比较遗憾的,水压从.8减到.4,叶工怀疑是水表出来生料带处的问题.彭经理当场做出提示:公司非常重视隐藏水电工程施工,如果水电出问题,装修完后再返工影响很大,成本也更大,所以一定会保证质量!(大体意思:t33:)要求水电工师傅周一检修好再约我来验收,叶工当场也表示一定会做好.
验收过程中,叶工提出的方案顺便解决了有关防臭地漏安装问题,一个浴室普通地漏(干湿共用)和一个阳台洗衣机地漏就可以了.
量了水管长度,39.39M,在预算40M之内,准确,赞林设计师!
空调专线,原来在备注里有超出12M要另收30元/米,照合同来,共(51.8-36)*30=474元
暗管布线,这个超的多,(55-47)*128=1024元,原来总开关接线按5位算,我还以为报价中的300元电箱移位是包含了接线了:t33:
左工对强匠公司的规范施工给了很高的评价.针对存在的问题,给了两点建议:
1.冷热水管水压有下降,后期需再测试.(下幅度小于等于0.05兆帕)
2.排水,排污管需封口.
叶工表示同意,会整改.
我们对整体的施工规范和工人师傅的态度很满意.装修是一项工程,出现一些问题在所难免,有问题只要能及时解决,我们表示理解,希望能保证质量前提下保证工期,彭经理听说是6月底完工,表示完全没问题.
在愉快气氛中,完成了水电验收工作.
辛苦各位了.谢谢.