新装修公司距离开工已经过期一周时间,第一周是布水电,水电是个技术活,中途也有发生些分歧,幸好最后还是比较满意的解决,这周六与装修公司约了水电验收。
水电这块不是专业的,LZ验收也只不过是走个过场,LZ做了些功课,从一些专业的水电朋友处了解到要注意的几个方面是:
1.
水管与电管之间最好间隔10CM以上,万一漏水不至于漏电;
2.
强电管与弱电管之间应该分区,因为会相互影响;
3.
电管与电管之间间隔1.5CM以上,方便水泥沙桨灌入,避免地面空鼓;
4.
管与管之间的交叉尽量减少,水管与电管交叉时,最好电管走下,地面挖空,保持水管是平的,水管不能弯曲,水管弯曲时应该用过桥弯。
5.
水电管要牢牢固定在地面或墙面上,转弯时不小于120度角。
6.
LZ的朋友再三强调,插座要带单独的漏电保护开关,不要用一个总的漏电开关,因为照明一般是不会漏电的,漏电的都是插座,像烧水壶之类的,万一漏电就不用备个手电筒全屋去找问题。
铂谷的装修团队都是年轻人,年轻人之间的沟通还是很顺畅的,因为LZ有些地方强烈要求整改,有些地方也在让步,但要求整改的地方都会及时整改,黄工和阿忠监理应该天天都会到现场,很多地方黄工和阿钟也会给到很好的建议,遇到问题也会打电话与LZ事先确认,LZ的地面与天花有些倾斜,黄工会电话和LZ说明,并帮LZ缩小误差,因LZ家全屋都是仿古砖,要求要找个贴过仿古砖的泥水工贴砖,装修公司也给了保证,并主动提出用美缝剂填缝。阿钟是个比较实在的人,周六地砖送货老师傅一个人在搬砖时,会主动帮忙。材料和施工质量还是非常有保障的,师傅做事也非常用心,包括水电工小林、木工都是非常年轻的师傅,只要业主把要求说清楚了,手艺很不错,像电视墙在里面预埋管放电视线,就是小林师傅主动帮LZ提出的建议。
但现场验收时也发现了几个需要整改的问题:
1.
水电交叉的地方太多,线管与线管之间的交叉太多,线管叠线管上,且水电混在一起,水管被电管包在中间,这是非常危险的,有些三层重叠。虽然说交叉不可避免,但LZ觉得如果事先有做好水电走线图,应该能减少交叉,目前到了水电验收,要重新走线已不可能,只能局部调整,LZ要求调整的地方,装修公司还是很配合的整改了。但LZ毕竟不是专业的,不能很专业的要求装修公司如何去配合整改。


2.
预留电位时,装修公司在卫生间的照明开关与插座安排在一个面板上,有些插座面板确实是带开关的,但这开关是控制插座通电的,不能单独使用于灯的开关,毕竟是湿区,有单独插座开关还是比较安全的,这里LZ幸好坚持要求调整了。
3.
虽然LZ之前强烈要求全部线管上墙,但有几个位置还是使用了黄腊管,且LZ到现场的时候,有部分位置已经用水泥封住了,没有检查到,要求整改的时,客厅的墙面换了,但房间的说是梁,槽不能打深。LZ想这么点地方都没有深究,也许装修公司认为这是LZ的要求高,有要求才有进步呢,实话说,这黄腊管的质量感觉不咋地呀。


4.
水电管交叉时,有些水管在上,有些水管在下,且地面有挖深,这样水管在受力时容易弯折,水电布完到地面找平,人是会踩在水电管上的,可能还未固定就已经弯曲了,黄工提出先用水泥填充下方的坑。其实,这种情况下,如果避免不了交叉,电管走下是最好的方法,电管可以稍弯曲。

5.
水电验收当天应该是要测水压和验线路是否通电的,当天并未验收这块,项目经理黄工说水压他们已经测过2次了,电还未通,黄工和阿钟再三保证电肯定是没问题的,LZ个人觉得这是不专业的做法,万一电路不通,难道要让装修公司全部拆了重新弄吗?但要求签收水电验收时,LZ还是签了。其实这样是不对的,其它妈友一定要要求当场验收,出了问题后期整改是相当麻烦的。
6. 线管底盒布置好之后没有做保护,底盒电线上掉了很多水泥,黄工和阿钟说有神秘武器可以解决,我想如果保护好,是不是会省了搞卫生的时间呢。
说到保护,木地板铺贴后,地面保护是由木地板铺贴的师傅做的,还是装修公司做的,有没有妈友知道呢?

7. 阳台上的水管线糟开的太浅,无法用泥水填平,水电工就直接空着了,贴砖后估计会突出一截吧,这个要求整改。

LZ以前认为从天河找过去的装修公司就会自动按天河的标准去施工,终于发现大多数的情况是需要业主自己先成为个专家,然后再给到装修公司按怎样的标准去施工。铂谷之前就提到想打通当地的装修市场,将LZ家做为试点单位,多次向LZ保证施工质量,铂谷是一家有信仰的装修公司。其实,现在这个社会上,信仰是个奢侈的东西,希望铂谷能在自己的信仰下越走越远。LZ也不介意做为试点单位,做样版间。试点做的好是双赢的结局,做不好可能事倍功半了。所以这也要求装修公司在施工的时候能以高要求高标准来严格要求自己,提高专业度,这样才会越走越远。
整改前的水电走线图:




整改后水电验收的走线图: