水电施工是装修中的“重中之重”。作为业主,如何防范水电施工中被施工方“偷工减料”?如何保障自家的水电施工质量?这让不少“装修小白”感到担忧。


监理师们整天忙碌于各个装修工地,对各个装修公司的施工水平、以及装修各个阶段容易出现的问题了如指掌。有的麻油觉得第三方监理可有可无,这种看法是错误的今天,我们一起跟随牛角监监理师的脚步走进施工现场,了解水电后期阶段的验收情况及常见问题的处理。

小区坐标:广州市海珠区新港西路海康小区

业主:N先生

监理师:牛角监资深监理李工

监理工段:水电巡检

监理服务:20次全程监理(第6次)


业主N先生的工地总体情况:本次检查现场施工安全措施,现场没配备临时电箱。现场卫生卫生很差,施工工艺材料不符合技术要求,施工班组协调不正常。水电巡检发现较多问题,项目不合格。



施工人数:
2个 ;
施工进度:
水电阶段已完成90%




▼【现场弱电没有专管专线】


【监理师提示】弱电要求专管专线,不能与强电同管。强弱电同管或距离过近,会产生磁场干扰,导致信号失真,进而收视效果和网络数据传输效果差。





▼【强弱电平行间距小于15cm】


【监理师提示】强弱电平行间距须间隔15cm以上,强弱电交叉间距小于20cm需包裹锡箔纸。




▼【水管与线管间距、冷热水管间距不足】


【监理师提示】水管与线管间距要求预留30cm以上,水管壁可能会产生冷凝水,与线管距离过近有安全风险。冷热水管间距小于15cm,因热胀冷缩,过近易导致墙地面空鼓。





▼【强弱电线管和底盒没有分色,底盒与线管连接处无固定】

【监理师提示】线管分色方便区分强电弱电,底盒下面与线管的交接处需用杯梳固定。杯梳有一个固定线管的作用和穿线时减少对电线的损伤。




▼【同一线管电线数量过多】


【监理师提示】线管里面的电线数量不得超过横截面40%,因为同一线管内电线数量过多,同时工作时电线会发热老化。后期可能会导致短路。此处建议再加多一条线管分线。




▼【厨房阳台强电走地】


【监理师提示】厨房卫生间强电建议走“天”。因厨房和卫生间有水和水管,如后期水管渗水,有较大的安全隐患。要求施工方进行整改。





针对监理李工在该工地水电巡检中的问题,李工在现场均与业主N先生和施工方一一沟通。N先生对于装修一窍不通,监理李工为其讲解了国家的标准要求,以及不符合相关规范的施工导致的相关影响,为N先生提供了解决的方案建议。最终在监理师和业主的共同要求下,施工方同意配合整改,解决了水电中的大隐患。

小区坐标:佛山市南海区龙光君悦龙庭

业主:Z先生

监理师:牛角监资深监理杨工

监理工段:水电验收

监理服务:20次全程监理(第8次)


水电验收非常关键,通过验收则意味着这项隐蔽工程将会被水泥砂浆“掩盖”,若“盖”上后才发现问题,整改困难,且会对原水电会造成较大损害。 经检查,发现现场施工安全措施不到位,材料堆放不符合规定,施工工艺材料符合技术要求,施工班组协调正常,工程进度滞后,复核工程量发现有增项。现场发现较多问题,需要整改后重新检查验收,此项目不合格。


施工人数:
3个 ;
施工进度:
水电阶段已完成100%


▼【水电同槽】


【监理师提示】水电同槽存在较大安全隐患。如果发生渗漏可能导致触电的发生。建议处理方案:电线线路从新开槽预埋(要求水管跟电线间距10cm)以上。







▼【入户弱电接线问题】

【监理师提示】入户弱电接线不合理,后期存在信号源干扰隐患。建议处理方案:从楼板接线位置从新接pvc管至弱电箱。




▼【厨房旧排水管接口处渗水】


【监理师提示】旧房改造需要特别关注旧给排水管,水管老化出现渗漏,应及时更换。有些老房子使用的是镀锌管,往往会有老化生锈的现象,这类管长期使用管内也会产生大量锈垢,污染水源,监理师一般建议更换成PVC或PPR管。




▼【水路检测】

【监理师提示】水电完工后需进行水路电路检测。检测水路情况,做水路打压试验:


  • 前管路固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;


  • 加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;


  • 管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;



  • 加压至规定的试压值后,稳压1小时,观察接头部位有无渗漏现象;1小时后再补压至规定试压值,15分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5-2倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg。






▼【电路检测】

【监理师提示】检测电路通电情况(机械表检测各回路通电性能)。                                                                                                                  

如果是不懂装修的业主可能很难发现这些问题,但完工后,这些问题隐患会以“墙地面空鼓”、“墙面开裂”、“网速时而卡顿”、“电视信号失真”、“收视效果受影响”等问题冒出来,让你措手不及!


牛角监编辑留言:

现在越来越多的业主选择让“专业的人做专业的事”,把装修质量验收交付给第三方装修监理。从审核报价到发现质量问题,监理帮助业主朋友预防装修陷阱的同时,也帮业主省了钱省了心,确保了装修质量。现在选择我们的监理服务还送报价审核,有需要赶紧联系牛角监。



以上面两个案例来说,若入户弱电接线问题没有及时发现并进行整改,后期可能导致网络速度、网络质量受影响,或电话/电视信号不佳;若水电同槽情况没有监理师一直的坚持要求整改,水电同槽造成后期漏电,轻则导致电器短路,重则威胁家人人身安全!



2018/08/29
全部回帖
|1679_9485:
水电验收有什么技巧吗?
查看原文
水电验收,是装修过程中至关重要的环节。不少麻油在验收时面对一堆管线无从下手,或是疏于检查草草了事。等住进来以后,就会产生很多问题,到时候后悔都来不及。如果让全程监理帮你仔细梳理一遍,相信能省去不少麻烦!下面牛哥就来给大家说一下水电验收的时候需要注意的事。
水电验收须知:读者、监理、施工方同时到场,才能进行验收。待验收合格后,要签字确认才能进行接下来的施工。由于水电是隐蔽工程中最容易出问题的地方,必须确保万无一失,没有任何问题后才能签字。因为有点多那就分为2次

水电验收工具:通常由监理准备,包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等。此外,需要让施工方留一份水电的图纸,以便日后维修使用。

水电验收流程:验收除了分水路和电路验收外,还可以将其分为材料的验收、布线检查、打压试电检查和其他项目验收。材料验收包括水路和电路的管线检查, 而布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,对水路检查必须进行打压试水,电路检查需测试各个通路。

水路管道检查:品牌质量要看清检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致,是否所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。

电线管道检查:材料用量要看清
电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致,可从管材的边缘查看品牌与型号。电线检查需要

验收水路外观:看管材表面有无硬伤划痕,检查是否对后期使用造成危害;然后检查水路管道等的安装、走线是否与原设计图一致,如果有变动,需要施工方给出一份改造后的新走线图。看清,所用电线是否合理,零线、相线(火线)和地线的电线必须有区别。

2018/08/29回复
猜你喜欢

广州装修公司春节中途停工怎么处理?房子还没装完怎么办?该如何利用春节假期?

黑黑黑黑,不懂水电工艺的可能随时被装修公司坑,你让我怎么办!?

NO.584 我和华浔的故事

NO.523【第四届装修日记大赛】主体安装开始(强匠)133大三房北欧+muji+现代简约都想要

活动结束!周六小编带大家去网友家看工地!到场就送卡通地垫!不想掉坑 就到这里学

求教:这一截法兰特水管是否是山寨的?

热点推荐

早高峰地铁口被共享单车堵死 谁能管管?

40岁后再看婚姻 你还会觉得它值得吗?

顺德民信老铺糖水踩雷?甜到齁

中年女人 那些变美的实用小方法

广州麻友优惠好物群 欢迎进群~

2026装修必进宝藏群 让你省心不踩坑

教育局进校园检查教辅资料

这几天,你有给雨困住么

用心栽种百合,收获满满欢喜

有同小区换房的吗?

在电信上班不知不觉三年

意外发现的三楼小花园,藏着生活的温柔

70后,后半生用心过好每一天

查看更多热点 >

回帖