配电箱安装应注意哪些问题

4990广州生活通

1.配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。

2.铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,纹波应用吊线重新找正后再进行固定。

3.盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。

4.接地导线截面不够或保护地线截面不够,保护地线串接,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用建筑工程,民用住宅工程不宜使用。

5.盘后配线排列不整齐:应按支路绑扎成束,并固定在盘内。

6.配电箱(盘)缺零部件,如合页、锁、螺钉等:应配齐各种安装所需零部件。

7.铁制箱电、气焊开长孔:应一管一孔,不应用电、气焊开孔,管人箱应平齐。

8.箱体稳筑周边缝隙过大:应用水泥砂浆将箱、管筑实:牢固。

9.木箱外侧无防腐、内壁粗糙:应按规定处理。

10.铁箱内壁焊点锈蚀:应补刷防锈漆。