帖子详情

电机烧毁频率增加 罪魁祸首原来是漏电保护器

2400广州生活通

近一段时期,生产设备出现主拖拽电机烧毁故障频繁,因为是老设备使用年限超限,并且长期在潮湿的环境里频繁启停,电动机故障率一直很高,所以起初,并没有引起注意,绝缘电阻测试直到月末机物料核算时才发现电动机外送维修费用比以往高出许多,从机台号可以看出故障主要集中出现在一条生产线上。
      于是通报电工班查找原因,既然集中出现在某条生产线上,原因就不难查找,要么是运行设备出现转阻,电机存在超负荷运行问题,要么电源问题,电机在不正常电压区间运转,一般整条生产线出现问题,多由这两点都能引起。
      这两点排查起来也非常简单,排除设备存在阻力过大电机超负荷运行问题后,再测量电源电压时发现,380伏的动力电压,其中有两相只有330多伏左右,而另两相则390伏左右,存在电压不等相问题,因为差距不是大,所以设备在运行时,并没有感觉到明显异常,如果不是对比电动机故障率或发现。
      原因找到了,那解决问题就变得容易了,测量车间总进线,电压正常,分控各生产线的漏电保护器也只有这条生产线出现电压不等相问题,很显然,电压是经过漏电保护器后出现降低问题的,但漏电保护器从外观看并没有异常,也没有出现高热烧臭现象,这也是导致故障一直隐藏没被发现原因之一,更换掉漏电保护器后测量,电压正常,拆解换下的漏电保护器发现,其中有一相触点表面毛糙。
      从这个维修实例可以总结出一点,维护保养时电压维稳也要作为一项点检内容,如果生产中出现电机损毁故障率变高,即使运行设备没有发现异常,电源是否正常也不容忽视。