工地地址:广州市天河区
装修阶段:水电验收
监理师发现问题:在小孩房的灯线,控制线用地线作为控制线。
隐患:控制线用地线来作为控制线,这样地线就失去防漏电的功能,会存在安全隐患
整改方案:要求电工整改,控制线改用零线,不能用地线代替

(在小孩房的灯线,控制线用地线作为控制线。)
监理师发现问题:卫生间墙面水电同槽
隐患:水电同槽,如果水管出现漏水,水很有可能会溅到插座里,造成漏电。
整改方案:在隔壁重新开槽,水电槽之间至少相隔15CM。

(卫生间墙面有水电同槽)
牛哥总结:水电是装修中的重中之重,虽然很多业主都对水电很重视,但是由于自己不懂装修,就算水电存在问题也发现不了,这就造成很多的安全隐患被隐藏了,不知道什么时候就会被触发,这时才发现问题已经为时已晚,第一、整改难度大,第二、费钱又费时,不整改还不行,何必呢?所以我们在装修期间发现的问题一定不要忽视,一定要及时整改。