花地湾某小区 / 三室两厅 / 108.00㎡
全包 / 宜家 现代简约 混搭/ 预算15.00万元 / 2020-07-06开工
蜗窝家装饰·懒人整装/ 设计唐工
水电阶段(1)刷墙固+定水平线(8.6)
问题待解决,装修还是要继续做的,批荡完毕,查验合格后,接着就是刷了黄黄的墙固。
吴工也在第二天默默地画好了全屋的平衡线,别小看这细细的一条线,它可关联了全屋的地平,测量门窗也要看它喔!
到此形象施工已经完成
水电阶段(2)终于进入水电阶段啦!(8.9)
8月9日,终于开始了水电现场定位,正式进入水电阶段啦!
水电现场定位约定了周日下午2点,我俩姐妹,工长、设计师现场进行水电定位,吴工和设计师唐工都很负责,拿着设计图对比,确认每一个水电细节,按照之前已经出好的方案图,在现场用粉笔直接画在墙上,这样会更直观,同时也方便师傅施工,现场还临时增加了几个电位,最终的定位跟最开始的设计图没什么大出入。也有在平面图上过了一遍电位,所以现场定位并没有太多的犹豫和纠结,大家效率都很高,大约两个半小时,完成了室内室外所有水电的定位。
另外,建议最好定好电位后也在家里多走动几次,模拟一下日后生活使用是否方便、顺手,有疑问的地方沟通清楚,这样就尽可能确保了量尺的准确性,以便及早发现问题,赶在开槽前更改。
水电定位后的第二天就立刻动工开槽了,临时增加了几个电位心里隐隐觉得有些不放心,赶紧去现场再量度量度先
水电阶段(3)早发现早修改(8.10)
一早带上装修必不可少的法宝---2M卷尺再去复核电位尺寸,今天来了2位开槽工人,1位很年轻的水电师傅在现场指导工人开槽,开槽现场好大灰尘,实在是无法久待,匆匆忙忙把增加的电位在图纸上标示后马上撤退,回家干活。
装修期内靠它啦!谁用谁知道它好
结果还真的发现厨房放消毒柜电位错了,马上联系吴工修改,还因为有老人家同住再要增加一个固话电位,这电话线还发生了个小插曲,我不知道原来旧的固话线已经改用网线代替了,还叮嘱工长一定要埋电话线,不能用网线代替,你看我优秀不优秀!
建议还没做到水电阶段的麻油们,水电定位时真的要花点时间自己按着动线多走几次看看,以免后悔噢!
水电阶段(4)一声令下---定门(8.11)
定完电位,接着工长发话可以定门窗啦!马上约门窗师傅上门量尺!真是一环扣一环,先来的是蜗窝家的量门师傅,我家除了大门和阳台推拉门不包,全屋的房门,洗手间门,厨房门蜗窝家包了,签约当天已经挑好品牌和款式,省了我好多功夫和他家懒人装修的理念真的契合,
接着在家附近的新豪轩订好大门,看中他家的特价门和售后服务,两扇门一共3800元,升级了门锁,物美价廉!(顾着挑选忘记了拍照,装门时再补图吧!)师傅量尺时我们还特意跟他说需要把门尽量做大一点、高一点,师傅就根据水平线预留的高度量了门洞,门洞的大小也有学问的,潜伏在妈网装修群学来的知识:大门必须比房门大。可我家大门左右两边都是墙!光加高没得加阔怎么破吖!
水电阶段(5)一声令下---定窗(8.12)
继续约窗的商家过来量尺,前期对比了多家门店,最后找的是厂商,老板亲自上门量度,详细地讲解窗户的用料,也给出了很好的建议,顺便把有疑问的地方也沟通清楚,价钱比起去店铺实惠,而且工期有保障,店铺下订单要排期,我在厂家直接下单不用排队等,少了中间环节这样就尽可能确保了工期。交了定金马上做并且承诺包售后服务。群里都说3分材料7分安装,老板说他做的就是口碑,好不好拭目以待吧!
报价如下:
1)阳台推拉门:126三轨+金刚沙网双层中空:980一平 (防台风用料要坚固)
2)主卧/客卧推拉窗:108断桥三轨+金刚纱网双层中空:950一平 (近马路用上断桥安心睡)
3)其他窗户推拉窗: 凤铝三轨+金刚纱窗:380一平 (实惠就是好)
4)小卫生间 38平开窗:350一平+开启扇+纱窗 200元(特殊尺寸特殊处理,好贵噢)
全屋9个窗户+阳台推拉门共14600元
水电阶段(6)水电篇(1)
水电是个大工程,绝对不能马虎,材料进门,牛角监的何工上门确认水电的材料和品牌,专业吧!
水管用的是高勒PPR热熔管水管
电线用的番禺电缆BVR
电管用的是蜗窝家定制彩色透明阻燃线管 不同颜色易于辨认不同电线的类别 (小白觉得很漂亮)
水电阶段(7)水电篇2
装修前已经在群里学到不论新楼还是二手老破小,都非常有必要装一个前置过滤器,一般是装在水表后,在全屋进水的起点过滤,可以有效过滤铁锈、泥沙等颗粒杂质,除了保障用水安全,也能起到延长热水器、洗衣机、洗碗机等用水设备寿命的作用!正是因为有了第一道的粗略过滤,才能让水龙头以及暗敷管道不至于被泥沙和铁锈堵塞,所以前置过滤器也被称为“用水安全第一关”。
这么重要的工具必须有,按要求装上啦!
前置过滤器和净水器的区别:
1、它们的安装位置不一样,前置过滤器的安装位置是在自来水进入全屋内的管道前端,是家庭用水过滤的第一关,也就是外接的自来水想要进入屋内的话,都必须经过前置过滤器的滤网,如果水中含有泥沙、铁锈夹杂在水中,前置过滤器的滤网就能在第一时间把这些杂质过滤掉,对下游管道、净水器、热水器、洗衣机、高档的龙头、花洒起到积极的保护作用,正是因为有了第一道的过滤程序,末端净水器才可以更加精细地净化水源。前置过滤器可以冲洗,不用换滤芯。
2、末端净水器是安装在饮用水取水的地方,一般是安装在洗碗槽底下,在洗碗槽有个小龙头接水的。把前置过滤器过滤掉的水,再过滤一次,净水器净化的水质,不但可以作为生活用水,还可以作为直饮水来饮用,属于精细过滤,但这都要在经过第一道过滤的基础之上,否则净化效果不但大打折扣,还会损伤净水器设备。末端净水器一般需要定期更换滤芯,相当于需要“养护”费用。
以上知识学到了吗?
水电阶段(8)电验收—装企监理验收篇
距离水电定位7天后,看到线管布置得差不多,装企公司的黄监理约上我们和工长,水电师傅一起来进行查检。主要是看看电线管的布置安排是否符合规范,例如电线管应该要横平竖直,每隔一段距离(50-90厘米)就要设置卡箍来固定住管道。并且做到强电在上、弱电在下,强弱电之间相隔的距离不能少于2厘米,若是受位置所限必须近距离布管,强电弱电相交接处应该用铝箔纸包好以防后期强电会干扰弱电。
而在阳台、厨房、卫生间等用水区域,强电必须走天花而不能走地面,以防沾水漏电风险。还有就是电线套管时不能使用90°直转弯,而应该用冷弯等等。查验中也发现一些不足的地方,工长也一一记录下来,答应第二天改进。
天花上的电线没套管
整改后露出来的电线套上了管
水电阶段(9)水验收—装企监理验收篇
很久没更贴啦!继续接上篇:查验水
水主要查:1)水管打压测试 2)排污管安装是否合理,排污,去水是否畅通
先上图看看装企监理是怎么查验吧!
由于洗手间没有沉箱,座厕移动了位置原设计需要整体抬高,黄监理量了尺寸后发现如果整体抬高的话至少需要抬高18CM,还没算贴砖后的高度呢!本来就不高的楼层再减去吊顶部分,伸手都能摸到天花了
幸亏有黄监理,现场给出了新的方案,洗手间一半做抬高,入门位置的一半不需抬高,地漏足够坡度排水,座厕的排污管也精准地计算到毫米,坡度,弯度都量度到位,需要修改的地方也一一叮嘱水电师傅和工长
另一间洗手间量度后,黄监理提了两个问题:1)座厕要后排 2)浴柜要大于70CM以上才能把这堆东东藏起来
后经查核两样都踩雷了 幸亏黄工的提醒!一早挑好的款式尺寸不对啊,马上联系唐工改改改,计划赶不上变化啊~~~也算避坑成功吧!
结论:不要纸上谈兵,还需要多多结合施工现场,看看哪里与图纸尺寸有出入,尽可能早发现早修改。
轮到厨房啦!前业主把厨房下水管堵塞了,要整改(这地漏以后主要功能是排洗衣机水,所以一定要贯通),这通渠又一匹布的故事啦!革命尚未成功,吴工仍需努力吖,加油!
最后水管打压测试:
图一打压时间2小时后 图2打压停留一晚后
两个水表的管都合格,没错我家有两个水表,奇葩小区隔壁栋一户3个水表
水的问题比较多,经整改后基本OK,打压顺利通过。
准备下一环节,防水咯!
水电阶段(10)防水——做足功课绝不会错(8.22)
开始防水阶段了,用时一天半,刷!刷!刷!又蓝又绿的防水间出来了,当天碰上工长所以我被普及了一下柔性防水(绿色)和刚性防水(蓝色)的知识。
首先柔性防水涂料用于地面防水,尤其是拐角处的渗漏区域、管道和厨房、卫生间的地面。由于地面有许多角落和高低脊,地形复杂,可能有一些小孔和裂缝,采用柔性防水可以更好地覆盖。而且水管有长期的水流振动,如果管口使用刚性防水涂料,随着时间的推移可能会造成轻微的裂缝。
通用性防水涂料属于刚性防水涂料,干燥后表面坚硬粗糙,使后期贴砖更加牢固,特别适用于墙体防水。所以说柔韧性防水和通用型防水是不能通用的,我们一定要分开使用,如果把通用型防水用到地面上的话,基层很容易出现开裂的情况。
回家后恶补防水知识以下要注意咯:
1. 防水出问题和漏洞最多的就是边边角角,因此在工人施工时,一定要督促工人处理好这些细节。
2. 若是旧房改造,地面施工一定要重新做一遍防水处理。
3. 卫生间、厨房的管道位置一定要做防水处理,并且还要用水泥“护根”,意思是管道位置,从地面起要向上刷10-20cm的防水涂料。
4.防水做好以后需要闭水试验48个小时,而且蓄水的高度需没过地梁与墙接口,并对墙面做喷淋实验即墙面泼水十五分钟观察,观察背墙是否有渗漏情况出现。
水电阶段(11)最长时间的闭水测试(8.25)
刷完防水涂料接下来的时间就是保持墙体的湿润,25号晚上工长在群里的播报,下午4点已经闭水测试,上图看
怀着忐忑的心情过了一晚,一早上去看看效果先~~~
看的结果和上图一样,就是不会看咯~~~唉!专业的事还是交给专业的人来做吧!
27号窝家质检工过了巡查播报:本楼层防水闭水暂无发现渗水
接下来就是约看楼下的情况啦!碰上了中元节,约好9月3日继续好吧!就这样子泡了十天闭水,有人破我记录吗?