帖子详情

框架结构的房子在安装电的时候,电线槽可以打在主梁上吗?

473515装修家居

98年框架结构的房子在安装电的时候,电线槽可以打在主梁上吗?
2013/06/14
全部回帖
appleleiapplelei沙发
顶一顶,不知道,我们楼下在梁上打了个空调洞!看的我心惊肉跳,谁能告诉我这危险吗?
2013/06/14回复
林_MRS林_MRS板凳
知道的快来帮楼主解答
2013/06/14回复
没什么问题,应该是考虑到天花批荡比较危险,容易掉,掉下去把家具家电砸坏没事,把人砸了就麻烦了。
所以天花一般是不建议批荡的,所以线管就只能埋入楼板里面,然后直接扇灰刷油。
总之,是科学和安全的施工方法。
          巧匠装饰:13751838467(卢工)  欢迎咨询
2013/06/15回复
是的这样有点吓人的
2013/06/15回复
applelei:
顶一顶,不知道,我们楼下在梁上打了个空调洞!看的我心惊肉跳,谁能告诉我这危险吗?
查看原文
梁上打空调洞不可行吧。。
2013/06/15回复
可以的,空调洞也不大
2013/06/16回复
凿开批荡层用黄腊管包住就要以过了呀。至于梁上开个空调洞就心惊惊,不妥!
2013/06/17回复
番禺靓佳装修1:
凿开批荡层用黄腊管包住就要以过了呀。至于梁上开个空调洞就心惊惊,不妥!
查看原文
,学习了
2013/06/17回复
Thrsya:
98年框架结构的房子在安装电的时候,电线槽可以打在主梁上吗?
查看原文

不可以,因为梁承担上面的结构承重,尤其梁中承担的剪力最大,更是不允许这样做的,现在很多都是高楼大厦,如果每家装修都这样考虑,那住在上面的业主能睡得安稳吗?主梁钢筋混凝土保护层只有两公分,如果电线槽打在主梁上,破坏了梁的保护层,梁主钢筋外露生锈影响了钢筋的刚度,像空调开孔都是不允许的

2013/06/18回复
吉美阳光:
不可以,因为梁承担上面的结构承重,尤其梁中承担的剪力最大,更是不允许这样做的,现在很多都是高楼大厦,如果每家装修都这样考虑,那住在上面的业主能睡得安稳吗?主梁钢筋混凝土保护层只有两公分,如果电线槽打在主梁上,破坏了梁的保护层,梁主钢筋外露生锈影响了钢筋的刚度,像空调开孔都是不允许的
查看原文
跟师傅商量好了,尽量绕开主梁了。。多谢大家的提议!
2013/06/18回复
猜你喜欢

关于电钢与真钢的那些事

电压力锅好还是普通的燃气压力锅

粤电花园,值得买吗?

哪种牌子的打蛋器(插电式的)质量好耐用

承重墙上可以开线槽,露出钢筋怎么办?

家庭装修好安装新风系统吗?梁上开孔会不会造成安全隐患