番禺某小区 / 三室一厅 / 90.00㎡
半包 / 现代简约/ 预算6.00万元 / 2016-10-12开工
谷居/ 设计 - -
水电阶段水电要考虑全面,多去现场看~~
10月15日周六去水电定位
10月17-20日浪费了4个工作日没施工,说是买材料去了……时间好长……
10月20日厨房水电定位修改了下
10月21日找水平
10月24日终于终于开始水电开槽啦啦啦
11月6日水电第一次验收,然后整改,要求多股线换成单股线
11月13日水电第二次验收,验收80分通过。其实还有诸如2个面板底座损坏,三根电线管压在一起之类的小问题,改起来太花时间我们也就算了。
水电验收照后附。
【关于验收前,墙面已封管】
在水电验收之前,所有墙面上的管都已经水泥封住,这样合理吗?
墙面上的管已经用水泥封住,当我发现底座损坏,地面压管这些问题要求整改时,他们说墙面已经封了改起来还要拆很麻烦劝我们不要改说影响不到,虽然最后我们同意了不改,但我仍然对验收前已用水泥封管表示疑虑,他们说他们都这么做的,这样合理吗?
【关于电线,单股线和多股线】
不知道有多少人留意到电线的多股和单股,以前我也只注意到品牌和 1.5平方、2.5平方、4平方的差别。
在第一次水电验收时,发现插座的电线既有单股线也有多股线(因为线的芯外露了,所以一下就看到了差别。如果师傅把线标准的裹起来的话我估计就发现不了这个问题了……)。然后我问问了家里亲戚,有说单股线好,多股线容易氧化啥的,也有说多股线好,但装面板是要焊锡才行,等等,我自己也再网上了解了下,最后还是要求全部换成了单股线。其实还是对这个很疑惑的。
关于单股线和多股线,感谢妈友@寻找最初的你 解惑:
1、国家标准规范规定,家装应该使用单股塑铜线,当然,灯头可以使用多股软线(也叫护套线)。 2、正常情况下,同样平方的电线截面面积。多股软线的导电性能弱于单股塑铜线。 3、相对比较,多股软线中的细线在隐蔽工程处(暗线)易发生短路,热量过大很容易出现发热、燃烧等事故。单股塑铜线的电阻比多股软线小,电阻小,生成的热量就少,热量少就不易发生燃烧等事故,相对的安全性要高。 4、多股软线较之单股塑铜线,接头缠绕和焊接处不易处理完美,也容易出现事故。 5、多股软线如果使用在家装中,唯一的好处就是使用在活线处,比较方便。 6、家庭装修都是考虑成本的,单股塑铜线的性价比要高于多股软线。不考虑成本的话,可以选用双层绝缘多芯,加上特殊处理工艺最好。 |