滨江东某小区 / 复式 / 187.00㎡
半包 / 美式/ 预算13.00万元 / 2016-12-05开工
轩怡装饰/ 设计张工
水电阶段水电验收,严重超预算
1月6日水电定位,轩怡方面设计师张工、监理文工、水电师傅4人,共6人到场,另外还有科勒浴缸柱盆定水位、怡口净水软水定水电位、中央空调定电位排水、音响定电位,呼啦啦一下来了十几号人,我一个人实在忙得应接不暇人仰马翻。幸好橱柜方面水电位之前出了图纸,当天不用到现场定位,否则更忙。
定水电位前,应该自己把水电图纸细致深入研究透,把未来设想好,有什么需要改动的及时提出,我当时虽然有研究图纸,但有些地方还是想得不够周全,导致水电完工后水电师傅还是反复上门修改,非常抱歉。
1月20-2月12日,春节期间停工,2月13日水电师傅重新进场。我们家水电是四个很年轻的师傅做的,三个姓全一个姓张,是一家兄弟。这几个师傅干活挺认真细致的,也挺规范,其中一个算是头的全师傅,凡是我问的问题,都非常仔细的解释,我基本每天去现场,每天的进度他都会一一跟我介绍。现在很多做法都水走天电走地,这样水路出问题可以及时发现及时处理,而且不会影响到楼下邻居,自己家里处理好就行,但我们家不太适合水走天的做法,所以做的是水走地电走天,师傅说电走天很不好操作,比较辛苦。
到2月27日,水电验收,做水电足足花了4周时间,确实工程量不小。
水电验收当天,质检部一个很年轻的曾工上门,检查了一个多小时,说我们那里做得挺好,最后是部分线管与黄腊管交接处未使用电工胶布,小问题,下午整改就好。水压打压半小时,稍微掉了一点,检查是一个水阀有点漏水,换了水阀后下午又重新试了一次,过关。
可是清点水电数量的时候就不是那么美好了,之前预算里水管80米,实际119米,电位预算128位,实际至少160位,另外还有十平方专线从一楼拉到二楼预算里没有出现,轩怡本身水电单价就不低,预计水管电位共超出预算八九千块钱。这实在是超得有点厉害了……排污处理方面,排水管的打孔安装修补,预算里排污处理一共计了超过两千块,我觉得预算不低了,可是这中间还没有包含打孔的费用,另外监理说修补部分比较难做,也要额外加收工时,我实在不知说什么好了。
当初在轩怡谈预算的时候,张工说他已经预了足够的数量,可实际还是超得这么严重,实在很无奈。
另外,水电师傅在现场施工的时候,除了跟图纸,也会根据他们的经验稍作一些修改,以求今后使用更方便,所以实际的开关种类数量,会跟图纸有所出入的,电工师傅会列一个各种开关的数量,按照这个数量去买才对。