保利亚奥北苑 / 三室两厅 / 102.00㎡
全包 / 现代 现代简约 日式/ 预算18.00万元 / 2017-05-07开工
蜗窝家整装/ 设计赖培丛
水电阶段(1)水电材料进场与验收
原谅这篇是没有图片的,因为水电材料进场去验收时傍晚了,光线略弱也忘记拍照片(一看就知道我是不喜欢拍照的人,更不喜欢自拍)。
星仔接到了监理的电话,沟通好了水电材料进场的验收时间。没有办法,只能下班去了,装修公司规定好了,没有进行水电材料的验收是不能施工哒。
去到家里看到了好多材料,都放在了客厅里,也看到了师傅们把工具都带到家里了。监理对着材料清单一项一项地和我们确认:”水管是保利的,颜色是什么,可以看这里的标志”;电线是广州庆丰的,红色的是强电、绿色的是弱电,标志在这里”;“防水涂料是东方雨虹的,都在这里了”等等等等,其实我和星仔好像都忘记材料清单写的是什么了。不过监理都给我们做了详细的解释,今后会怎样铺设,强电管与弱电管的区别。
现场也和监理确认了电位的位置,其实之前对电位有在网上做一些功课的,例如冰箱、空调要单独走线,线的平方线要足够。本来套餐里含有的电位是60个,由于好怕以后不够用,我和星仔又加了18个,平均一个房间有9个,厨房预留最多,因为我打算要买烤箱、微波炉、洗碗机等等等,各位妈友有什么好的家电现在可以赶紧推荐给我了!!!!
水电阶段(2)家里多了许多管和几片蓝
电位确定好了,材料也验收了,师傅们就开始凿呀凿呀,铺呀铺呀,涂呀涂呀。话不多说,上图~
红色的线从强电箱出来,绿色的线从弱电箱出来(小区的弱电箱都安排在了客厅墙的中间,监理帮我们又重新接到了门后),排列整齐
强电线特写,每个管子都是单独的一个回路,那一撮乱乱的监理说师傅会慢慢穿,到尽头就会知道是哪个房间的空调了
沙发上面留了两个点电位,打算以后可以装投影仪。哈哈
过道的电线和水管(黄色的是水管),有没有留意到强弱电线的交汇处师傅都用锡箔纸包起来了,监理说那是为了避免有干扰(其实我是读电气专业的,但不好意思的是很多都还给老师了)。电线每隔一小段距离就会被钉起来,我猜是为了固定不让它弯弯曲曲吧。
房间的线路,弱电线管也是被包了起来,每个电位都放了一张蜗窝家的绿色卡牌,监理说为了后面扇灰的时候掉灰进去。好贴心,电位应该很感动
厨房的电线,真的可谓飞墙走壁,露出来的监理说等着烟机进来以后再接和修改。
还是厨房的电线呀
厨房的进水口,还麻烦监理帮我们买了一个前置净水器。
厕所的管路,白色的应该是排污管,也是贴心地保护起来了,黄色是水管,那时还问了监理水管这样被架空起来了,以后有水了有重力里能承受吗?监理说后面会填平厕所的,所以不用担心。
师傅在涂阳台的防水,如果没有记错地面是涂3次,厕所的墙壁是2次的,但是靠近地面的墙面又会涂3次
厕所的防水,也是好蓝,地面还蓝得有点凌乱。。。
水电搞好了,就静静地等验收了。看着家里的一片蓝一片红一片绿一片黄的,感觉它在一步一步成型,心里暖暖哒
水电阶段(3)水电完工,防水验收
防水涂好了,水电也做好了。就和监理和质检约好一起验收了,当然,防水验收要约上物业管理。本来防水是做48小时闭水试验的,可是做了48小时后楼下的业主不在,所以严格来说,我们的闭水试验是做了72小时。来,各位看官,上图咯
电线验收的时候向监理和质检提出了房间的强弱太靠近了。监理和质检记下来了,第二天很快就整改好了并发送到了微信群上
这个是质检告诉我们的,我们也不懂
接下来就进行了>半小时的一个水管加压试验了
加压0.8Kpa,在等待的半小时内,我们就各种聊
半小时过去了,压力还是这么多呀。恩恩,水电算是过关了。咔咔咔咔
接下来就是防水验收了:
满水的厕所
满水的生活阳台
满水的阳台和一双手套
监理和物业去了楼下业主家,翻开了别人厨房的和厕所的吊顶,瞧一瞧有没有漏水
掀起了楼下业主的吊顶来,让我来看看漏不漏
楼下业主的阳台天花,好DRY,哈哈哈哈哈哈
好啦,其实除了去楼下业主验收,监理还教了我们一招,就是去连接要做防水的墙(例如连接阳台的那个房间的墙)和地之间摸一摸,擦一擦看湿不湿。还有一个真实的故事就是:防水验收那天我们没有去(端午可是要去玩呢),就交给了监理、质检和物业了,瞧我俩是有多放心与多懒。
下一个阶段就是要开始铺砖啦!!!!
恩恩,请各位看官指教~~