瀚哲做的电有严重安全隐患
8072764装修家居
2018/04/23
全部回帖
2018/04/23回复

灯线一般功率不大,出问题的可能性也比较小,需要不要地线无足轻重,但是如果像豪宅那种水晶吊灯之类的,就必须要配地线了。当然灯线有给你配地线的话,说明这个工头对你算负责了。在施工方那边很多时候给你说配专线,一般都是暗指火线和零线是统一专线,到了地线都会小一个规格。这样的施工就好比短了一块板的木桶,只要木桶的水不满,就不会溢水,但是一旦溢水那就是取决于最短那块木板。到了电路这块的话就是一般不会出电路故障,一旦出故障,最先损坏的可能是地线。如果再碰到难维修,基本上该回路的电都用不了了。
查看原文感谢专业人士出来解答!
查看原文我家灯没有地线的,这个属于正常。灯线1.5的,用不了多少,估计剩下的1.5都拿来做地线了
2018/04/23回复
liulan616:
每个空调和厨房都是单独一路4的火零线,地线1.5。每路都接的带漏电保护的断路器。一般漏电会跳断路器,这样应该没问题吧?另外,灯线是1.5的火零线,没有地线的。
查看原文我家厨房火零只有2.5,而且到了里面还有一节1.5。
2018/04/23回复
liulan616:
每个空调和厨房都是单独一路4的火零线,地线1.5。每路都接的带漏电保护的断路器。一般漏电会跳断路器,这样应该没问题吧?另外,灯线是1.5的火零线,没有地线的。
查看原文浴霸几条线都是1.5
2018/04/23回复

呃额呐:
如果正在水电工程中,最好全部更换掉!
查看原文可惜已经装修好了!当初瀚哲不肯验收,我才和他们闹翻的。好不容易找了一家答应帮我检查电路后再开始别的工序的装修公司,却在签合同开工后食言了,电路他们不看也不碰,拒绝帮我检查。
2018/04/23回复

QwertLoving:
装修完了发现我家的电路不符合国家标准,存在严重安全隐患!洗手间浴霸的火线零线和地线都是1.5平方的,而我的浴霸功率是2200瓦,电线不够承载。洗手间从电箱出来的专线的火线4平方,零线2.5,地线1.5,但在开关处接驳到洗手间上面就是1.5了。空调的地线都是1.5的。厨房专线火线2.5,但中间又接了一节1.5;地线都是1.5的。也就是说全屋的地线都是1.5平方。不管是浴霸还是空调还是厨房。零线火线随机的,有1.5的,有2.5的
查看原文装修这样的电,我是完全不能接受的。需要返工。现在将就,出事了就祸患无穷。
2018/04/26回复

saraxian1:
请问lz去维权了吗?
查看原文
正在进行中
2018/04/27回复