liulan616:别的不知道,地线双色的不都是1.5的?厨房我家火零线都是用的4的,地线1.5。查看原文你家空调地线也是1.5吗?厨房洗手间专线的地线也是1.5吗?如果这样是不符合规范的。我家全部地线都是1.5,还存在很多火线零线本应用4平方而用了2.5和1.5的情况
真不知道瀚哲为省这么一点点电线钱置业主的用电安全而不顾是什么脑回路?拉电线的时候我刚好过了一下工地,问空调地线是多少?答曰,2.5平方。我问2.5够不够呢?答曰,地线比火线降一格,够了。我就放心走了。谁知道给我弄了个1.5出来!
灯线一般功率不大,出问题的可能性也比较小,需要不要地线无足轻重,但是如果像豪宅那种水晶吊灯之类的,就必须要配地线了。当然灯线有给你配地线的话,说明这个工头对你算负责了。在施工方那边很多时候给你说配专线,一般都是暗指火线和零线是统一专线,到了地线都会小一个规格。这样的施工就好比短了一块板的木桶,只要木桶的水不满,就不会溢水,但是一旦溢水那就是取决于最短那块木板。到了电路这块的话就是一般不会出电路故障,一旦出故障,最先损坏的可能是地线。如果再碰到难维修,基本上该回路的电都用不了了。
呃额呐:灯线一般功率不大,出问题的可能性也比较小,需要不要地线无足轻重,但是如果像豪宅那种水晶吊灯之类的,就必须要配地线了。查看原文感谢专业人士出来解答!
查看原文我家灯没有地线的,这个属于正常。灯线1.5的,用不了多少,估计剩下的1.5都拿来做地线了
liulan616:每个空调和厨房都是单独一路4的火零线,地线1.5。每路都接的带漏电保护的断路器。一般漏电会跳断路器,这样应该没问题吧?另外,灯线是1.5的火零线,没有地线的。查看原文我家厨房火零只有2.5,而且到了里面还有一节1.5。
liulan616:每个空调和厨房都是单独一路4的火零线,地线1.5。每路都接的带漏电保护的断路器。一般漏电会跳断路器,这样应该没问题吧?另外,灯线是1.5的火零线,没有地线的。查看原文浴霸几条线都是1.5
呃额呐:如果正在水电工程中,最好全部更换掉!查看原文可惜已经装修好了!当初瀚哲不肯验收,我才和他们闹翻的。好不容易找了一家答应帮我检查电路后再开始别的工序的装修公司,却在签合同开工后食言了,电路他们不看也不碰,拒绝帮我检查。