曾经在妈网写过旅游分享贴,写过驾考分享贴,浏览量都还挺高,但是我真的没有想过会再来写装修分享贴,为了 ...
南沙XX小区 / 三室两厅 / 110.00㎡
半包 / 现代简约/ 预算30.00万元 / 2019-05-28开工
yz/ 设计吴工
水电阶段(1)6.11-6.27 水电施工
1、6.11 水电定位
一进家门,就看到了满面的黄墙,这是刷完墙固的效果。
因为前期与设计师吴工确认施工图纸时,水电图已经改过好几轮,所以水电定位很快,吴工拿着图纸请解,梅工再在墙壁上边画边写,大概2小时搞定。
2、6.12-6.14 电工师傅开槽
师傅开槽还不错,切得很直,开槽深度也符合4cm的要求。承重墙和剪力墙也避免切断钢筋,点赞。
3、6.14水电材料进场
图片依次是庆丰双塑单芯电线,爱康保利水管线管,保利底盒
PS:水电开槽布管阶段,建议大家多去走走,因为施工图纸必竟是平面图,开槽后现场看下,你就会发现当初觉得合理的地方,开槽后会变成不合理,还有某些区域你需要调整插座位置。
4、布管穿线阶段
5.友赞的质检挺严格
6.26,友赞的章总来看工地,发现了一些细节问题,比如水管离墙壁要求至少10公分,排水管90度弯管尽量改成45度弯管等,要求整改,所以水电验收的时间就往后延期到6.28了。由此看出,友赞的质检挺不错,关注的问题还挺全面的,并不是我们所认为的走走过场而已。
水电阶段(2)6.28水电验收
终于要水电验收啦。
1、友赞质检部陈工和牛角监倪工在试水压表。
首先将水压表加压到0.8,看看是否会降压。第一次降了,因为倪工发现热水器有一个进水口没有堵塞严实,漏水出来。
水电工师傅处理了下,再试,就没问题了。
2、电线的每一个回路,陈工和倪工都会去试下线路,一共12个回路,发现两个回路不通,仔细查看并处理下,也没有问题了。
先放几张完工的水电图,镇镇宅
3、接下来是数电位和量进水管,排水管的长度啦!
水电工师傅量尺,工长和我计数,牛角监倪工也很细心的陪着我数数以及量长度,很赞哦。
最终计算下来,电位,水管数量都比预算要少,省钱啦,所以很开心!(因为知道水电增项是一件大概率的事情,当初做预算时,都是告诉设计师按照多的数量去做)
如果当初预算的数量做少一点,现在要增加费用,估计心情会完全不一样吧。
4、此次水电验收,发现友赞部分工艺标准其实比监理要求的还会更严格,还是很欣慰的。因为水电是隐蔽工程,如果没有标准的工艺,细节处理得不好或者不够好,以后出现问题,可想而知将会是一件多么麻烦的事情。
5、这里也要表扬工长梅工,只要去到工地,都会将工地收拾干净整洁。
也曾去到同小区邻居家的工地参观,那个脏乱差,真的是无法形容。再回到我家工地一对比,简直是赏心悦目啊。
水电阶段(3)6.21煤气改管
因为煤气表装在入户花园,起初就决定将煤气表移至厨房,所以一开工5月底就去煤气公司开户,同时约煤气公司上门量尺报价。
厨房与入户花园可是只有一窗之隔啊,移表+改管,没有高空作业,师傅报价1900多,好贵好贵。
贵也没办法啊,队友说认了吧,必竟涉及到安全问题,还是慎重点。
6.21师傅过来改管,也没怎么跟我讲如何改,就动手了,等他们改完,就成这样了。
室内暗管
室外明管:窗户外面这一圈的走线法,也是醉了
当时看着就觉得怪怪的,但又不知道怎样改才算合理;
6.22工长去到工地,让工长帮忙看下,指出了问题所在。
致电给改管的师傅,要求更改下,师傅凶巴巴的,还必须要工长打电话给他。
工长与他沟通完,认为不美观,建议我尽量改一下。
所以周一6.24去到工地,我第一时间致电给改管的师傅,师傅不大愿意,但还是答应会过来改管。
那天南沙下着好大好大的雨,下午改派了另外的师傅过来帮忙改成下图这样。
也许此次没有坚持,估计以后热水器旁边的这个煤气阀门将会成为我的眼中钉吧。