越秀 / 两室一厅 / 76.00㎡
半包 / 北欧 日式/ 预算30.00万元 / 2019-11-13开工
yz/ 设计造颖设计
水电阶段(1)【水电定位】必须有备而来
大概12月中旬终于水电定位了~
约了个周六上午做水电定位,前一天晚上我们两个在家里在把之前整理好的开关插座表格过了一遍(参见前面装修准备,有附上表格)
我们甚至打印了好几份,设计师、监理、工头人手一份,还把我们不能确定或是有待商议的高度位置标注了出来,咨询他们的意见所以,当天定位的时候还是挺快的
感觉这种表格还是很有必要自己列一列,包括说用途和位置(高度),特别是验收的时候,因为水电做完验收差不多是两周多之后了,好记性不如烂笔头,真的要靠一个表格才能重温一下自己当初的开关插座安排
不过还是有突发事件,我们水电定位当天工头突然问我们橱柜那边的水电图出了没有,真的是一脸懵圈。。。我们到目前都没有让橱柜那边过来量尺,工头也没有提醒我们= =
赶紧联系橱柜那边,说安排设计师量尺,结果发现需要等个两三天才能分配设计师,这就搞得有点被动了。好在可以先做其他地方的水电,同时等这边出图,其实橱柜那边过来量尺之后很快就出了水电图,衔接还算顺利吧~
水电定位前就该联系橱柜量初尺、出水电图,这样就稳当了。感觉有时候还是要追问一下工头,特别是量尺这种。一个工头负责工地那么多,如果自己不追问加上工头忘了,就会陷入被动。
水电施工中,监理有上门验收材料
问了为啥都是合格,还是给了C评级,问了说是工地太乱了
水电阶段(2)【水电验收】乱中没有序,心累(12月底)
水电验收那天事情还挺多的,因为假期太少了,只好把需要我在场的事情压到一天来搞= =
验收前还在知乎、张大妈上看了几个关于水电验收的帖子
验收前自己在备忘录上记得小笔记(结合自己在群里抄的作业 = =,请叫我抄作业小达人)
那天同时在装窗户、装壁挂的水箱(这两部分放到安装里说话,特别是窗户那块,严重翻车,太心累了,水箱的安装也不省心,不过好在安装的师傅比较给力)
----------验收过程-----------
主要是核对电位的数量、水管米数、专线的数量之类的吧,因为请了监理,数量基本都是他跟装企核对的(当天事情多,算数量真是要晕头了,其实后面我自己又去核了一遍,没什么出入)
其次是打压测试,然后是排水的问题。
排水这块就需要整改的地方
1、阳台的排水管没有坡度,我的下水管是在阳台左侧,然鹅洗衣机放在右边了,排水管整个下来有三米多,没有坡度的话,后期排水会有问题,需要把右侧的排水管抬高一点给一个坡度;
2、第二个也是排水的问题,虽然这破房子厨房卫生间那块排水管众多(4条?),但是除了确定排污管是通畅的,其他管到底能不能用是存疑的。加上前业主因为厨房下水堵塞的问题,自己单独弄了个排水管,这就有点麻烦了。
验收前给我们做的是厨房和卫生间共一个排水,也就是排水排污一起,这点装企验收的负责人和监理都提出来十分不可。因为厨房油污重,如果堵塞了会严重影响到整个房子的排水排污,所以必须分开。
最后商议的结果就是使用前业主单独接出来的排水管进行厨房排水,但是因为我们更改了厨房和卫生间的格局,这个排水管就很长同时也需要给它一个足够的坡度才行,后面就是说从厨房地砖上通过,走橱柜的地脚,然后再接到下水这边
验收后,公司会发验收时候拍的照片以及视频过来,方便以后打孔安装什么的避开线管,这点还是挺重要的