星某某 / 三室两厅 / 124.00㎡
半包 / 北欧 日式/ 预算40.00万元 / 2019-07-26开工
强匠装饰丨0增量/ 设计本家设计殷工
水电阶段(1)水电施工:一波未平,一波又起
因为设计师出了全套详细的设计图,拆改阶段工人按图施工,我们基本没有参与。进入水电环节后,施工复杂性陡增,设计图与现场的实际状况不完全匹配,需要我们参与和抉择的事项渐渐多了起来,逐渐地找到了装修狗的感觉。
首先是水电定位,虽然设计过程中已经与设计师充分沟通了水电需求,但是现场定位时仍能发现一些先前遗漏的细节。比如:柜内灯的电位要预留出来,玄关柜台面上加两个插座方便装门铃和给充电宝充电,根据空调摆放的位置、空调管洞的位置调整空调插座的安装位置等。纠结于细节上的增增减减,水电定位竟也花了将近三小时才完成。当天设计师也来到现场,叶工趁机跟他确认一些施工细节,我听起来像天书一样,确实是术业有专攻。
水电定位后,工人一开槽就发现了问题:往下打两三公分后,居然看到了楼板!如不打到楼板,槽内连容纳一根管线都比较勉强,管线交叉处就更不必提。针对这个问题,叶工提出两种方案,一是将槽开到楼板里,这样不需增加找平的费用,但费时费力,需要额外付工钱,而且管线交叉处需要打得比较深,有可能触及钢筋;二是不动楼板,铺完管线后重新找平地面,这样动静较小,但会损失几公分的层高。我感觉两方案都不完全理想,大熊灵机一动,联系强匠工程部,群策群力,商量出方案三:利用原设计中局部吊顶的位置从顶上走电线管,避免电线管和水管在地面交叉,减少打楼板的深度,也不会损失层高,水电施工方案就此确定。
(打了这么一点深度,已经触及楼板)
然而,新方案又带来了新问题。由于整栋楼的楼板都比较薄,电工在固定屋顶的电线管时,竟将楼上的水管打穿了!据叶工描述,当时水溅墙面,地面也水漫金山,关了楼上水闸才控制住场面。而楼上邻居因为停水大为不满,不仅喊来物业,还报了警(楼下就是派出所,报警十分方便)。叶工再三抱歉,说之后会给她买水果赔礼,对方拒不谅解,要叶工承诺不再碰天花板。当天工人已买来零件,将水管补好,但对方情绪始终无法缓和,口出恶言,最后双方不欢而散,物业也十分无奈。
此后,我们试图寻找原始的线管设计图,但因为年代过于久远,物业已无存档。叶工只能让工人尽量小心,尽可能用墙面而非天花板来固定线管,避免事故再度发生。
由于施工过程中多多少少还是要打一些楼板,水电施工的进展比预想得要慢得多,9月4日水电定位,9月底,我们才收到了水电验收的通知。
(艰难缓慢地开槽中)
水电阶段(2)全家出动的水电验收
水电验收前一天,我先到现场进行初步检查,主要是对照施工图检查开关插座是否按图纸排布、有无遗漏;遗漏的基本上是柜内等或柜底灯带等隐蔽处的电位,沟通后电工当场补做。当天水管也开始打压。对于水电我其实不甚明白,详细的只能第二天等大熊来看。
(水管打压测试,头天就打上了,一直打到第二天水电验收时)
考虑到水电验收事关重大,第二天,我和大熊还邀请了我妈以及我装修经验丰富的姨父前来助阵。到现场后,大熊根据装修合同核对了水管、电线的品牌,均符合要求;又对照施工标准检查施工情况,发现两处明显问题:1. 厨房及次卧阳台开了电线开了横槽,其中次卧阳台横槽超过1m;2. 个别位置强弱电线管距离不足20cm。姨父巡视了一圈,评价说施工还比较规范,没有太大的问题。
其后强匠负责验收的监察王工到场,大熊向其反映了我们发现的问题。王工勘察现场后,认为两处开横槽是不得已而为,因为厨房、阳台地面有水,按施工规范不能布设电线管,因而只能以墙面开横槽方式施工;厨房、阳台横槽都开在红砖墙上,结构相对牢固,不会造成安全隐患。而对于强弱电线管距离问题,完工要求叶工整改,后期根据吊顶施工的情况,尽可能将强弱电线管间距拉大,如无法实现,弱电线管必须全部包裹锡纸抗干扰。此外,王工还发现,部分位置多条电线管并排走时,线管间间隙不足,要求予以适当分隔。叶工答应整改。
其他的验收环节包括检查打压情况、检查厕所/阳台下水是否通畅、抽查电线是否连通、查验没问题后,要求水电工人将所有下水管道盖上盖子,以防建渣掉落。
(灌水检查厕所下水是否通畅)
当天还核算了水电工程量,强匠的标准是水管按米算、电线按位算,所以可能有计算差错的是水管。水电师傅先前已经分段测量了水管长度,并且在团线上做了标识。我母亲不放心,自己又逐根管子测量了一遍,与工人标识的测量结果无显著差异,然而,双方最终算得的总长度却相差十多米!逐条明细核对后,发现是水电工人点错了一个小数点……我们相信工人只是无心之失,但也庆幸老母亲核查仔细,让我们避免了四位数的损失。
验收完毕。大熊最后给叶工提了一个要求:封槽之前必须做好清洁,将槽内的烟头、纸屑、建渣的清理干净。我不禁对他刮目相看:这神经大条的队友竟也有这么细致的一面!装修真是令人成长!
水电阶段(3)补记:水电阶段需要选定款式的项目
原以为提前把各个功能点规划好、水电定位仔细一点就可以了,款式可以慢慢再挑。没曾想从水电施工开始就天天被叶工催着确定各种款式。每天下班研究到深夜,逛某宝逛出干眼症。在这个阶段需要选定的东西包括:
1. 厨卫的浴霸、凉霸款式。市面上比较主流的是通过开关面板控制的浴霸、凉霸,需要预埋控制线,功能越多,控制线也越多。因为我们在要不要浴霸的问题上纠结了很久,等最终确定要安装浴霸的时候,水电都快做完了,只能选择遥控款机型。遥控款机型不需要预埋控制线,只要有正常的电线就可以安装,但市面上选择也比较少,价格也相对较高(目前浴霸的备选是奥普和小米,凉霸是华帝,均为遥控款)。
(非遥控款的浴霸都需要额外预埋控制线)
2. 卫生间龙头、花洒等是否入墙安装以及安装高度。如入墙安装,需要在水路施工时备好龙头,先安装预埋件;另外要根据自己的身高确定龙头高度,一般洗脸盆台面高度80-85cm,龙头出水口高度在台面高度的基础上增加10cm左右(具体安装高度要参照家人的身高和台盆、龙头的款式确定)。如采用明装花洒和龙头(装在台面上那种),则可后续再确定款式。
(橙色的是预埋件,做水路时要埋到墙体内)
3. 浴缸的款式,这主要是配合龙头花洒的选择。对于自带龙头花洒的浴缸,在隐蔽处留好水口即可;如浴缸没有配龙头花洒,则要提前考虑龙头、花洒在浴室内的安装方位。此外,一定要留意浴缸是否能够摆进指定位置。我原先选了一款带龙头花洒的一体式浴缸,计划沿墙横放在淋浴隔间门的正对面,下单后才发现一体式浴缸竖着进门之后没有充足的拐弯位置,无法调整成横放状态,只好申请退货,转而采用嵌入式浴缸。
(我家是B图的状况,由于门正对的墙面长度小于浴缸对角线尺寸,浴缸进门后无法调转方向)
4. 马桶是挂墙还是落地、角阀安装位置。对于落地的马桶,角阀的常规安装位置是面向马桶的左侧。如对角阀的安装位置有特殊要求,则需要提前跟水电师傅交待。
5. 如有安装管线机的需求,要跟水电师傅确认安装位置以及水源的方位。水电师傅帮我埋了一条连接水源和管线机的管子,方便日后走管线机的软管。
6. 电视墙处是否需要埋走线的管道及管径,我们没预先规划,但叶工作主帮我们埋了一条70管,日后任我们要走多少电线都可以了。对这个安排我们还比较认可,不过这条管子按水管标准收费,特别关注预算的,可以留意。