凤凰新村 / 两室一厅 / 56.70㎡
半包 / 北欧/ 预算12.00万元 / 2019-12-04开工
恒艺/ 设计 - -
水电阶段(1)水电定位
12.18(周三)
工头整改完挂网,说明天可以水电定位
我们无法请假,水电定位又比较重要,所以再三沟通下,改为了周六一大早8点开始定水电(因为工头要赶着回家过冬至……)
12.21(周六)
7:40就到了附近,接到了楼下邻居的电话,说天花板漏水了……(内心先骂工头一万遍)
上楼一看,再骂工人一万遍
平时工地卫生脏乱差就算了,现在地面居然敢积水!!!
看看水渍范围,原本肯定积得更多,都流到楼下了!
楼下邻居阿姨是租户,说水是滴着流下来的,整个神台都湿了,流到地上一大摊水,毛巾都擦湿了一条,这得多严重!
赶紧拉工头过来挨下骂,真是不靠谱
安抚完邻居和业主,开始办正事了,水电定位。
叫上了老电工我爸、小电工我队友、监理,跟工头和电工师傅一起定水电,不是我说,这位水电师傅是这么多天以来最靠谱的,还获得了我爸老电工的认可,定水电还算顺利。
由于信不过自己的记忆力,所以提前画了个简图标示水电位,虽然实际定的时候也有改动,但是这个也是不错的办法,以免遗漏,给大家参考参考
由于恒艺的点位是按位数算是(有些公司是按米数,或者多少个以内全包),算下来价格不低,秉持着能省就省的原则,后面用插排补救吧(贫穷限制了我们的品位)
当天还叫上的做门的店铺老板娘量尺,谁知道工人说水平线是随便画的,他自己也不知道水平是多高(what???),因此也无法作为参考,让门店老板娘白跑一趟了,只在门框旁边留下了门洞尺寸,给电工预留电箱位置
听说96/98宽是风水尺,其实我觉得好大,巨大的门,占了不少墙面位置啊,而且这种尺寸的门要加钱啊,哭……
水电定位好,准备开槽
第二天就被邻居投诉说很吵了,呵呵呵……
水电阶段(2)水电改造
12.23(周一)
工头说去买水电相关的材料,早上10点通知我们下午过去验收材料,真的是当我们不用上班呢???
紧急联系监理,还好监理可以帮忙过去
跟工头确认了清单,工头也表示可以:
【电线】庆丰多股
【电线管】日丰,红蓝不透明管
【漏电开关和空气开关】德力西
【电箱】松本
【给水管】法兰特
然而,清单是没鬼用的,监理反馈回来,说部分材料没买对,电箱松本,买的是“经典松本”,根本是两个不同的牌子,价格也差很远
“经典松本”牌大概就是三四十块的等级
这才是松本,价格相差100块!
然而,装修公司收的价格是按松本收的,报价180元,却给我买廉价的擦边球品牌!
果断不要,我自己买
远程求助老爸,帮我在石溪材料城买了个俊朗,才90+块,质量杠杆的,还是全金属外壳
装上的效果,不错~实惠
12.24(周二)
开槽现场:
装上了前置过滤器(强迫症患者表示水管看着难受,希望快点抹水泥)
说实话,水电工算是整个施工过程中我最满意的
12.25(周三)
水管打压咯:
盘根错节:
水管用的是法兰特,看着质量是不错的,走向嘛,应该还行吧,反正埋地下也看不见,只要不漏水就行。
但是这个现场还是有一点垃圾,稍微乱点(注意,此处姑且算是“稍微乱点”,甚至是整个施工过程中最整洁的了,后面有更乱的,简直可以用脏乱差形容……)
师傅在旁边继续拉电管:
看着还是蛮整齐的呀
强电在上,弱电在下,也不知道规范不
监理检查验收:
发现沉箱里面居然做了这个U型管,原意可能是想防臭,
但这样万一以后这里堵了,就很难疏通维修,
于是现场要求整改,把U型管移到厨房的洗手盆下方,沉箱此处做直
整改完,舒服多了:
发现4平方的专线,配的是1.5平方的地线,马上让工头去买回2.5平方的地线更换:
有监理在就是不一样,整改速度都快了。