妈网是个神奇的论坛,其实在2013年换房的时候就已经在妈网潜水了,那时候通过妈网,把天河北的二手房掌握的 ...
白云区某小区 / 复式 / 174.00㎡
全包 / 现代 现代简约/ 预算50.00万元 / 2021-04-25开工
星艺/ 设计 - -
水电阶段(1)水电定位
最近的进度有点慢,进入到了水电定位的阶段了,水电定位装修公司的设计师除了水电图,但是很多都没有考虑到家庭的生活习惯,所以水电这种隐蔽工程,自己还是要花点心思的,哪里需要放置什么电器,哪里需要用到插座,从生活习惯和行动轨迹哪里需要开关的,都要非常细致的考虑,以后方便的是自己。列了以下的表格
6月19日水电师傅利用周末的时间水电定位,又再次把开关、插座等过了一遍。
水电阶段(2)关于水电开槽的揪心事
水电开槽了,牛角监过来巡场,水电材料验收,提出了开横槽的问题,现场开了很多条很长的横槽。上网查了有关资料,水电开槽能避免开横槽的尽量避免,实在不能避免的,承重墙开横槽不能超过30CM,非承重墙不能超过50cm,横槽开了可能影响墙体的坚固性,后期也会容易导致墙体开裂,可我们家的,简直惨不忍睹,主卧、客卧、还有厨房、卫生间都开了大大的横槽,感觉在我的心里开了很大的裂缝,一整天都郁闷得很。我把牛角监反馈的情况和装修公司的项目经理反馈了,项目经理说星艺的施工工艺,是点对点的,我也侧面打听了,确实星艺的施工标准就是这样。上网再看了有些资料,说能不开尽量不开横槽,如果实在是开了真正对墙体的影响有多大也有待考证,确实还有很多装企或者工程队还是这样的标准。只不过觉得这么品牌的大公司,还是这种老旧的施工标准,真的有点不可理解。项目经理说,如果后期开裂了,公司会保修的。只能这样佛系过去了,只不过心里已经有了一道又一道的槛。
水电阶段(3)主材选择上的困难症
作为主材的瓷砖是最早选择定下的,可当去品牌瓷砖店看的时候有又对之前定下的小厂的瓷砖的质量产生了怀疑,想想这个瓷砖一旦铺贴下去,要重新来过可是工程太多,损失太多,不像家具不合适了就换。纠结了好久,终于退了之前定下的客厅砖,损失了300多元的定金,转向品牌砖,现在水电已进行过半,瓷砖还没最终确定,真是有点焦虑。
房间打算铺木地板,如果从脚感来看,绝对是实木的好,可是从手中的预算来看,只能对实木木地板望而却步了,最终选择了生活家的多层实木,价格也相比实惠多了。
还有对于楼梯,大理石铺上去绝对好看,但是大理石如果铺白色系的话容易吃色,而且费用高,如果铺瓷砖的话就可以选择白色系的,但是磨边那里没有大理石这么好看,也不显档次,所以还是纠结。
水电阶段(4)中央空调安装
水电进场后,中央空调也提前进场布线了,因为中央空调的特殊性,它在安装工艺上要求比较高,每一个环节都需要一定的标准,“三分产品,七分安装”说的就是中央空调安装的重要性。中央空调布线也是个大项目,格力派了4位小伙子也足足干了两天才完成。
水电阶段(5)水电验收
7月11日,水电终于验收了,牛角监也又来了,施工方也派人过来做水电测试,当时合同签订的是按米计算,据工头说我们增加了500、600米的水电,真是个天文数字,水电真是个大大的增项,单水电都增项2W。如果水电能够按位计算的最好是按位计算,要不无从统计。
牛角监也提出了一些问题:1.水电交叉位置布管为水管压线管,要求为电上水下并且打好密封胶水。2.卫生间马桶移位不建议使用扁管,容易造成堵塞无法进行疏通。3.强弱电交接位置存在镂空未包裹到位,需要增加锡箔纸屏蔽处理。