师傅说的很对,便于以后电路检查和维修
2011/08/08回复
big-鱼big-鱼22楼
留印学习~
2011/09/22回复
amegiriamegiri23楼
看到这个贴,总算安心了不少.我家的水电师傅是朋友来的,全部都是按实用型帮我们装的.之前我的贴里有很多MM在批导说这走线不好,...吓得我.....
2011/09/22回复
学习了
2011/09/22回复
何容:
        走地面线围绕全屋地脚走,这是最不规范最容易跌落的误区。    很多人自持很懂,会告诉你说,走墙角横平竖直方便以后改动其他地方不会破坏电线。这是他们唯一拿的出的理由,那么我评论一下这个理由的利弊(当然我不是砖家,别冲着我来理论)     横平竖直,走墙角的优点——方便以后更换项目部破坏电线。但是他们忘了,这个社会有一个东西叫“图纸”。有了图纸,哪怕你的电线走的乱七八糟,只要拿着图纸,就可以轻易找到电线的位置,也就是说,这个堂皇的理由被“图纸”否决了。    既然说了优点,就捎带说下缺点:    1、初中物理水平就清楚知道,线路越长,电阻越大:     本来10米的距离,你非得绕上30米才到达,也就是说如果用电器功率刚好是2500瓦,你的是2.5平方线,正常情况下,10米距离是足够拖动的,但你非得要绕上30米,那么对不起,电线超负荷了,这个2.5平方线就有可能烧毁。      2、还是初中基础物理,密闭通交流电线圈产生磁场      大家应该清楚知道,我国是220V,交流电,清楚看,是交流电而不是直流电,如果全屋电线走墙角,会导致一个怎样的布局呢?就是整家客厅(最起码客厅跑不了)被电线围绕了一圈,严严实实的弄成一个“口”字,四边就是电线,我们就在中央生活。电线一通电,“口”中间就被磁场封闭,别忘了我们人体是也是导体,一个通电的密闭线圈,里面的“导体”不断穿插,会产生什么样的效果?大家自己找物理答案。     有人说,磁场不一定是坏事啊?对的,我没说电磁场一定是坏事,但是电磁场也不一定是好事啊,既然能够避免,我们为什么还人为设一个电磁场,自己往里面钻呢?     PS:我知道,部队通信团的官员,因为经常对着那些电磁波,他们的不孕不育比例非常高,同样,我们现阶段的不孕不育比例已经比以前高了很多,谁能保证和电磁场泛滥无关系呢?      3、最直接的缺点:多花了米米     谁都知道,电线是要米米购买滴,如果这边墙到对面墙,明明只要5米宽就行,为什么非要弄个地面走一圈,变成20米呢?谁会说20米线路和5米线路的成本一样?      4、维修问题     暗装电线是要考虑维修问题的,谁都知道,转弯位置越多,电线越无法抽出来,围绕墙角走,电线连抽出来都做不到,还维修?怎么维修。还不是变成哑巴聊天——光知道叫唤吗。那位达人那位师傅够胆站出来明确告诉大家,墙角走的电线可以抽出来进行维修滴。没有吧。     PS:走最短距离的,随便一个师傅都可以清楚答复你,电线出现问题了,随时可以抽出来,哪怕是直接把电线抽出来重新更换也是跟放屁一样容易。   
查看原文
虽然不懂,但觉得何容老公说得很有道理。。。支持!!!
2011/09/30回复
何容:
师傅,请问新家在海珠区,你去做吗?我家是毛坯房,准备下个月动工,三房两厅,套内面积90左右,要拆掉一面墙,还有砌一面墙,天花只钉石膏线、扇灰、水电、铺地板砖、暗装踢脚线,电梯楼,半包形式,防水要做好,要用德高柔韧性,
            \\
             \\_
          .---(')
        o( )_-\_立邦漆,底漆和面漆我自己买,请给我报各项单价,谢谢。。。
工地在哪里?可以去参观现场吗?可是我们夫妻俩平时都不在广州哦,周末才回去,可能时间上要约周末比较好点吧。这个国庆我们要出游,下下周末吧。对了,能否先给我发份各项工程的报价单看看呢,你们是装修公司还是装修师傅啊?
2011/09/30回复
Jan2014Jan201428楼
说得非常对
2014/12/13回复
何容说的在理,不过地下走的线管一定要接好,特别是转角处,不要用胶布打两圈就搞定了。你可知道它埋多少年?
2014/12/13回复
我们今天跟师傅说,电线一定要按规则来,安全第一。后来师傅说了一句,其实埋在地下的电线不用太严格遵守横 ...
横平竖直是规范没错 但转角没把握好 日后抽线根本抽不动 这是更大的问题
2014/12/14回复
我虽然不是装修的专家,但是一个电学工程师想象比那些装修师傅还是强很多。走直角除了好看没有任何意义,拉线时直角容易卡住这个是再傻的人都能知道的。走斜线是最短的越短相同负载衰耗也就越小,电线铺在底下也不影响美观,装修公司为了证明自己专业高些华而不实的东西骗业主真是害人不浅
2014/12/14回复
猜你喜欢

【全程记录】我的装修日记---三房二厅二卫大量图来袭~~

要装修,找实实在在的师傅最靠谱(记我的两次装修经历)

请问热水器插座10A的可以换成16A的吗?安全吗?

电线铺设横平竖直真的好吗?

NO.578【第四届装修日记大赛】77平,小白试用爱空间,8w全包!

各路大神帮帮忙!新装修完空调插座没电,电工师傅改电路后零线比火线粗,有危险吗?

热点推荐

校园公开招志愿护学岗 你怎么看?

古风美人惊艳亮相南沙灯会 比想象中震撼

2025年首场十元均一来啦!限时14天!

白云区某街道办招环卫工 35岁以上不要!

广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2025年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

瑞幸黄油小熊联动又来咯 超级可爱

没有横空出世的幸运,只有不为人知的努力

113㎡减法装修的简约家,真的很好住!

82岁的父亲已痴呆 只会等着吃和睡

打卡海珠啫火啫啫煲 食得好满足

风水的水怎么理解

滋补靓汤 暖笠笠的椰青红枣猪肚煲

查看更多热点 >

回帖