帖子详情

急!一台1.5匹加一台1匹空调2.5平方的线够粗吗?

2488411装修家居

我家刚买一台1.5匹和一台1匹的格力空调,请问能否从开关出来共用一条2.5平方的线然后再分开接到两台空调?因为电工拉线的时候只拉了一组2.5平方的线,所以目前只能把这组线分开接到两台空调,因为重新拉线的成本太大了。
另外装修的时候买的珠江电缆厂的电线不够,电工用了另外一个牌子的电缆进行补接,想问问这样子两个不同牌子的电线连在一起会不会有什么安全隐患啊?平时装修可以随便这样子接线吗?就算是同一个牌子呢?
求熟悉的电工解答,谢谢!
2011/10/03
精选回帖
要是两台同时开就不安全,1.5匹空调已经需要用到2.5方线,而且是国标才安全,万一这电线不是国标的就不安全了,建议想办法换4方线,用电安全约不能忽视。
2011/10/04回复
7楼
1970/01/01回复
俩台空调同时用一组2,5的线理论上是可以过的,但你说你的电线有的拼接得这样的话它的电阻要增大,接口部分容易过热很容易跳总载,为了安全起见建议还是增加一组电源
2011/10/04回复
fljgh51fljgh5113楼
正常来说4平方的线够了。
2011/10/12回复
全部回帖
换线很麻烦,估计要把一排地砖都敲起来,空调不是一般用2.5方的线就足够了吗?需要用到4方这么大?
2011/10/04回复
今天细看了一下,原来用的是4方的线,现在要拉一条2.5方的连接一台1.5p的空调,剩下的就是1p的空调,4方线这样子分接两台空调应该没问题吧?
2011/10/04回复
猜你喜欢

大家的电路改造是怎么收费的呢?有装修好的分享一下

要装修,找实实在在的师傅最靠谱(记我的两次装修经历)

各路大神帮帮忙!新装修完空调插座没电,电工师傅改电路后零线比火线粗,有危险吗?

请问冰箱需要走专线吗?

装修买空调,在奥克斯和志高两个品牌选择,大家给个建议哪个好一些?

给我扫个盲:空调专线是一台拉一条吗?

热点推荐

快乐就是那么简单 回村吃流水席

各行各业都卷上天 饺子买一斤送半斤

打卡最美水稻温泉民宿 还能露营烧烤!

广医三院妇儿医院乱封路 合理吗?

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2024年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

怎么找合适的装修公司?码住这几点

去香看海南舰

分享生活#有一个叫四会的地方

石门森林公园大片花海在寒风中显得格外美丽

最新!广东21款校服不合格!你家孩子有穿吗

广州楼市有新规!12月1日起实施

邮政免费领这么好看的本本,你知道吗?

查看更多热点 >

回帖