现在新房入户电线一般是多少方的?电表是多大的?

3704813装修家居

现在毛坯房还没正式交房,不知道入户电线的情况和电表的情况。现在新房入户电线一般是多少方的?电表是多大的?

各位现在的新房一般电线和电表是什么规格的?

有一般的行业“潜标准”吗?

我想在房子里装2台8500W的即热式热水器,所以特别关心这个问题,但现在没交房,又问不到开发商。
2012/07/31
精选回帖
3楼
1970/01/01回复
全部回帖
快乐~妍妍妈:
现在一般新房入户线都是10平方较多。即热式热水器要单独走,6方线,配独立的空气开关。
查看原文
如果入户线是10方的话,两台8500W的热水器能否同时使用?
2012/08/01回复
ALBO_JayALBO_Jay板凳
tureself:
如果入户线是10方的话,两台8500W的热水器能否同时使用?
查看原文
据说,入户电缆3x10平方,如果是国标铜芯线的话承受60A之内的负载绝对是没问题。 但是如果两个8500w的电器同时使用,电流就高的恐怖了,有77A!如果几分钟时间恐怕还可以,时间长点恐怕就不好了。如果空开选得好,会跳闸;如果选得不好,没有起到保护作用,电线就要发热,甚至烧起来!