真的吗?要不要贴钢板加固或者用其他办法?如果是焊接的话 一条钢筋有4个接口 三条就是12个接口,这样是否可行?
昨天吊顶施工 把横跨厨房的梁底敲了批灰层大概2CM 再往上开了两个6公分的空调洞 往上吊了龙骨架 截断了 梁底三条平行20MM的螺纹钢筋 施工打孔那人一直说没事没事 我还是很担心 一晚上睡不着 要是出点事 该怎么办!
上图,梁底宽约340 高约500 请有结构专业人士给我分析一下,上层楼板是否马上开裂或者引起其他问题?万分感谢
1184413装修家居
昨天吊顶施工 把横跨厨房的梁底敲了批灰层大概2CM 再往上开了两个6公分的空调洞 往上吊了龙骨架 截断了 梁底三条平行
真的吗?要不要贴钢板加固或者用其他办法?如果是焊接的话 一条钢筋有4个接口 三条就是12个接口,这样是否可行?
再补充一下 是一个剪刀墙上一直延伸过去的梁 可能是框架主梁 口开在梁端 另一边应该是混泥土电梯井 厨房露出来的梁有1.4米 如果要焊接 因为是开的两个口 之间的那一截(约0.6米)是否可以不要 直接补长的? 截下来的钢筋长5公分 6条 那就是平行焊接4条 30倍5公分+60公分中间长吗?然后用高标号的混泥土填埋就好了?
还想说 那个钢筋怎么样才能弄出来30倍的长度(15CM)?就是那个混凝土怎么去掉又不能伤到钢筋啊 因为3条平行的钢筋挨得非常近
是不是跨中更严重?