帖子详情

求教专业人士---冷水管可以当热水管用吗?

968115装修家居

装修时没有注意,装完才发现师傅混装的,没有区分热水管冷水管!不知道有没有影响?
2013/06/13
全部回帖
PPR给水管,冷热水管的区别是在厚度上。比如同一口径20的PPR,壁厚从2.0,2.3,2.8,3.4这四种,分别代表不同的压力,冷水管可选前两种,热水管只能选择后面两种。家装通常都是采用3.4的壁厚,因为用量少,同样埋设,都选最厚的方便。
2013/06/13回复
无为无不为:
PPR给水管,冷热水管的区别是在厚度上。比如同一口径20的PPR,壁厚从2.0,2.3,2.8,3.4这四种,分别代表不同的压力,冷水管可选前两种,热水管只能选择后面两种。家装通常都是采用3.4的壁厚,因为用量少,同样埋设,都选最厚的方便。
查看原文
我家师傅给我装的正好相反,全是热水管,师傅说热水管贵过冷水管,因为用量少,所以全给了热水管。
那我家师傅的做法是正确的!!!!!!???????
2013/06/13回复
星星他妈咪:
我家师傅给我装的正好相反,全是热水管,师傅说热水管贵过冷水管,因为用量少,所以全给了热水管。那我家师傅的做法是正确的!!!!!!???????
查看原文
呃……………………这个嘛…………如果按规范来说,当然是不规范的………………成本上热水管也比冷水管贵点吧…………
但从使用角度来说嘛…………应该没问题的。所以我说国家的施工工艺规范是一回事,实际现场操作的人未必会真按规范去做做。或者这么说吧。热水管和冷水管的耐受压力不同,因为管壁不同,冷水管如果做热水管使用,当热水供水压力太大,超过管子的耐压等级,容易会出现管壁爆裂,但这不是绝对的,普通家居的热水管主要是用于从热水器分管出来的热水分流,所以隐患系数没那么大,但用冷水管代替热水管,怎么说,都不符合施工技术的要求。热水管代替冷水管,除了成本贵点,好象也没有什么坏处。基本上,我觉得如果隐蔽工程验收的时候,做了试压的话,没产生压力下降的情况下,都应该没问题的。
2013/06/13回复
无为无不为:
呃……………………这个嘛…………如果按规范来说,当然是不规范的………………成本上热水管也比冷水管贵点吧…………但从使用角度来说嘛…………应该没问题的。2013/06/14回复
热水管代替冷水管会使水龙头的流量变小,因为同样的管径热水管更厚,冷水管代替热水管是有隐患的,过热水时冷水管会变软,同样张力也会变大,壁薄的话同样的压力会出现爆管的隐患
2013/06/20回复
对于混装的师傅绝对不是一个合格的电工,最基础的东西都可以出现错误或者不用心,即使技术再好也会出现事故
2013/06/20回复
zhuanyezx:
对于混装的师傅绝对不是一个合格的电工,最基础的东西都可以出现错误或者不用心,即使技术再好也会出现事故
查看原文
我觉得是师傅不用心吧,这是常识性的问题。或者这个师傅一直也不怎么按常规做吧。哈哈哈。
不过后果倒不是太严重。PPR管无论冷热水管,都能够达到一定的耐压强度。如果在北方,用PPR冷水管替带热水管布置供暖设备上就存在比较大的隐患。但在南方,热水管主要是用在供热出水点到用水点的区段,而这个区段其实也只是间歇性需求供热水,并且水压也不会太大。我个人觉得出问题的机率不大。当然如果楼主家的水压特别强,或者管与管的联接或分管的接口不牢靠的话就难免会有渗漏的。所以我说能够通过强度试压的验收的话,就问题不大了。
我看过您的很多的帖子,确实是很专业,但是实际施工方面和理论完全不一样。任何的细节出现纰漏都会为以后埋下隐患,特别是水电和防水方面。不是师傅用不用心的问题,其实是师傅没有标准这个概念,之前说的冷热水管混装,打个比方说是循环热水的话用冷水管,相信出现返修的几率会很高
2013/06/24回复
猜你喜欢

装修半年不到,水管漏水!!(极大可能泥水工误切及预防措施)

【全程记录】我的装修日记---三房二厅二卫大量图来袭~~

老房子终于要装修了

装修以来遇见的最顺心的事,推荐一家朗斯淋浴房隔断