悟空你又不乖了,给你点贴士,住宅装修施工规范规定强弱电要分开30CM,其实住宅装修强电验收标准是10CM,住宅装修弱电验收标准是20CM。所以其实这个间距不是一个死的数值。从专业点的角度来讲,强弱电分管,本身电线双塑和网线的胶层都有屏蔽的作用了,而真正影响大的,不是线管的位置,而是总电箱,因为那里是线路集中的地方,所以强弱电箱不能并列,要保持一定距离。我只坚持一点强弱电要分管布线。但布管距离这不是一个死数植,在强弱电走线集中的位置保持一定距离,但普通并行位置,没必要纠结这个数值。
沉箱是肯定要做的,一挖开地砖瓷片,谁敢保证防水层没被破坏,谁敢保证原来的防水做得密实,谁敢保证原来的防水没有老化,就是土建的刚性防水都还存在渗漏的现象,沉池处理是肯定有必要的。卫生间防水是要做一个封闭和闭合防水空间,你打开了地面,墙角处防水层肯定存在隐裂,墙砖不换,你光做地面防水意义不大的,地面不渗水了,水没处走,就肯定沿着墙角走。所以防水施工规定就算象厨房阳台这样不需要做墙身防水的地方地面防水也要反上墙面30到50CM的。你看清楚了,我说的是安装费,不包含沉池处理和排污管改造,在这行那么久了,你应该知道这些是另外的收费项目,没谁把安装个坐厕和沉池处理一起合并列项。装个马桶有多废事?对管,调平,试水,封胶,这样几个简单的处理收人家九百元的安装费,跟上次那个两千元几个平方的沉池处理收费一样,明显不合理啊,哥们。
所以我说你不熟悉各类规范,规范不是用来维护谁的利益,而是指导施工的标准,它有硬性规定,但有更多的不是硬性规定,而不是照本宣科,断章取义。如果你能从专业的角度来说服业主,而不是一味的凭经验去否定业主,那样会更容易沟通,更有说服力。也不会象现在这样感到无力解释,和愤怒了。规范是死的,但人是活的,任何一个工地都存在不同的情况,规范没可能生搬硬套在每一个工地,只能在工艺上做最基本的指导。规范在用词上也是有一定区别的:表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;表示严格,在正常情况下均应这样做的,正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。如果你坚持你的做法,那你要考虑的应该是从更专业的角度去证明你的做法是正确的。
: