好久没有这么早到家了,我抽空过来发个帖,胖子在做饭
。过去的一个星期是非常纠心的一个星期,水电方面出了些问题,有个做工程的小弟(据说是协助监理管理工程的)我们已经向李工提出要求他之后不再出现在我们的工程,原因在施工过程中不按图纸,态度还非常不好。在提意见的时候小涂的态度是非常诚恳的,这是让我们感觉相对欣慰的地方。LZ当初跟一挚签合同时,是跟土巴兔一起签的三方合同,土巴兔有提供一个免费监理,LZ想自己很多方面不专业,有个专业的人能提些建议是更好的。不说了,先说说验收的步骤吧。
电路检查
每个线管是否有一些松动的空间,避免线太密无松动空间导致热量大存在隐患。LZ因之前不懂,没有要求每根线管最多只能穿3-4根线,最后有五个管穿的5根线。土巴兔的监理和李工都表示因为是双塑单芯的硬线,不会有影响,但LZ还是不放心,将装修公司的承诺写在验收单上。LZ温馨提示各位美妈:在与装修公司签合同时就详细要求布线的数量。

电线的颜色有很多种,红、黄、绿是火线,蓝色是零线,黄白两色的是地线。插座全部要有火线零线和地线,开关不用地线。温馨提示:验收时一定要仔细检查各开关,插座的用线与报价单上的是与相符。例如空调专线本该用4平方的,是否有用成2.5平方的,这些都要一一检查.
强电和弱电要分管,电视线要与电话和网线分管.
管与管之间要有一定距离,电线管和水管不能同槽,水管和线管交叉要有一定距离.

测水压
水管布好后,一定要试水压。一般是打到1后,看水管各链接部位有没有漏水的,如果有漏水的,水压肯定会掉。LZ家测了两遍,第一遍忘记测热水了,第二遍测的时候也有两个堵头那里漏水的,不过师傅马上拧紧了,水压就稳了。水压测试时间有人说24小时,装修公司和土巴兔都是半小时。LZ只测了半小时,半小时内没有掉水压就OK了。网上据说测水压对水管的破坏效果也挺大的,楼主也就没有测那么长时间。
验收完,LZ家有以下几个问题:
1、线管布五根线(上面说了,不再说了);
2、客厅的电线管与水管同槽,待整改;
3、两个排气扇插座没有装地线,待整改;
4、电视线与电话线在同一管内,整改。。。
李工以水电验收当天就催我第二期工程款了,可是水电验收都有问题,不整改好我怎么付第二期款了?整改后,我一分不少。
.两人201314注册了,年后刚好赶在国五条的时候开始看房.看房的经历也是挺酸楚的,这点相信大家懂的.
。




。我选的这家装修公司的价格还可以,但现在才打槽,还没开始布线,暂时看不出太多。


因为迟点我也要装修房子,以后会常来的,想学习学习!!!