请教水电验收,目前发现一些状况。
216511装修家居
(1)强弱电管紧挨在一起。(之前没嘱咐电工,自己也没多想,以为是基本的规范。)
(2)主卧空调插座离空调位置太远。(其实每一个电位都是我亲自与电工师傅沟通的,但这个当时没留意到,本来是想在穿线之前每一个开关,插座再现场与电工师傅确认的。装修公司为啥不这样做呢,这样做了出问题返工的机率就大大降低了啊。)
(3)厨房的电线,合同是说,用4平方的线,然后到厨房里面用2.5平方的接到各个插座,今天去看,其实就是在进入厨房前是4平方的,然后就接到2.5平方的电线上,这样不就是整个厨房都是2.5平方的,这样有什么用啊?那跟全部使用2.5平方的有什么区别啊?(原以为整个厨房主线都是4平方的,然后各个插座使用2.5平方再从主线上接,看来不是这样的啊?),标准的做法是什么啊?
目前还未跟装修公司沟通,先听听大家的意见,明天跟装修公司说一下。
图片1:强弱电管挨在一起,在电视柜的插座上也是紧挨在一起的,地上的走线也是很近,没有达到标准的150-300mm。
图片2:所谓的厨房用4平方,然后再分成2.5平方到厨房的各个插座,这里应该是接头,目前还没有接上,自己猜的。
今天上门与装修公司沟通的结果:
(1)强电和弱电管线布线及出口,返工修改。拉开一点距离,但还是有一个地方弱电需要从强电下面垂直穿过
(2)厨房4平方的线路问题,我把自己画的图纸一摆出来跟他们讲,他们也没话说了,返工修改。
(3)餐厅的灯的线路都不在餐厅的中间,返工修改。
(4)主卧空调插座离空调位太远,返工修改。
总结:
(1)装修公司在装线前,应该叫上业主逐一确定后,再装线,这样尽可能减少后期的返工啊,对大家都好啊。(其实,自己尽量在电工做这件事的时候全程盯着,比如线管里面有没有接头,装完线后如何检查?)
(2) 造成这些事的问题的原因,我想是此电工水平太次,这里说一下,有两个电工,一个是应该经验丰富一点,我有检查电工证,而一个较年轻,可能后期的布线是这个经验不佳的做的。经验不佳的帮忙做工可以,但如何做应该交待好啊,不能最后让我这外行都发现一堆问题。
(3)所有的这些,都归结于设计,到目前为止,我觉得前期的设计应该是比较重要的,我自己也觉得本次装修都是一些很基本的,不需要什么设计,但现在我觉得哪怕是在某个地方钉个钉子,最好都想清楚,这些都是设计。
2014/09/03