都明示了没有做防水还这么试水,真是自己给自己麻烦,要试水也是让装修公司做了防水层后再试水的啊,你那个装修公司也是无良,明知道没有做防水还让你试水,真是无语了
毛胚房装修前试水,哗哗~哗哗
983035装修家居
全部回帖
秋石_3451 发表于 2016-06-11 19:52
没搞懂,物业已经告知阳台没做防水层的,让你签个免责说明而已,你还真的试水啊。..
清理干净原有沉箱的基础面,用水泥油刷两遍沉箱的底部和四边,然后用50的PVC三通接上原来排水主口,再用50的pvc转换20的PVC ,新接一个2分的二次排水口后,再用陶粒加少量的水泥沙垫沉箱底,再做防水,就可以了。
2016/06/19回复
grace_zgr:
你好 想请教下 我们沉箱挖了出来 没有二次排水口的 最右边管是铁的 请问可以重新预留一个二次排水口吗?说是铁的不行,有妈友说可以这么接发,请问这样行得通吗?排水会不会不顺畅?听我爸说打开后沉箱有很多积水,图片是有清理过积水的图片,还是可以看出有积水,这样以后会不会排下隐患?原来最右边第一个口是蹲厕,原来蹲厕地面高出一个台阶,昨天看了用回原来蹲侧说是还是会比门口高出10cm,我们在原来位置改成马桶,按照下面接法可以吗?清理干净原有沉箱的基础面,用水泥油刷两遍沉箱的底部和四边,然后用50的PVC三通接上原来排水主口,再用50的pvc转换20的PVC ,新接一个2分的二次排水口后,再用陶粒加少量的水泥沙垫沉箱底,再做防水,就可以了。[图片][图片][图片][图片]
查看原文老房子当年做沉箱基本只是为了满足蹲厕的安装高度,很少会有2次排水口。
业主改成马桶是没有问题的,只要考虑到马桶孔距即可;
20年铸铁管腐蚀不可预见,开孔另外焊接可行,但风险不小。建议清理沉箱后,接出新的排水排污管,在排水管侧位或上位接个2次排水口。沉箱全面清理,高标水泥+小石块现浇(地面和四周),包裹新建的排水管至二次排水管口,养护到位,德高防水3遍,渗水试验结束,可以后续其他作业。
