装修供水管用6分管还是4分管?
3944414装修家居
请问这种做法。正确吗?
另外,我在网上也查了一些网友的说法。如下:
有道理吗? 求赐教!!
4分管和6分管的区别在于直径不同,铺装的时候是有说法的。
多数龙头都是4分的接口,因此理论上只要使用4分管就可以了。但是在实际铺设过程中会出现很多三通,如果您都使用4分管就会出现同一个进水管的2个出口如果同时用水,流量会大幅度减小的情况。这时候要加大进水管的直径以保持流量。
不同家庭都要根据实际情况来考虑,比如说:
一厨一卫,洗衣机、洗衣池放阳台。
入户处的开始分为2路,一路通向厨房、另一路通向卫生间。这两段水管都要使用6分管。
通向厨房的一路水管又一分为2,一路给台盆、一路给燃气热水器。这两路就只要使用4分管就可以。热水器通向厨房台盆和卫生间台盆的出口同样使用4分管就可以。
通向卫生间的一路做一个三通,一路给阳台、一路给卫生间,这一段也要用6分的。
进入阳台后又一分为二给洗衣机和洗衣池供水,出口4分管即可。
进入卫生间的一路做2个三通,分别给浴缸、马桶和台盆供水,这些出口也只要4分管即可。
2016/09/19
精选回帖
1970/01/01回复
全部回帖
:
😥😥好晕。
2016/09/19回复
你不懂装修的悲伤9楼
第一个回复其实已经说明问题。水压才是决定你是否用水顺畅的唯一指标。和水管谁粗谁细毫无关联。没有水压,你装10分管都没有用。另外一个需要注意的是,有些装修公司装4分管和6分管居然要分开收费。这个就让人有点纳闷了,是6分管很调皮不太听招呼,所以驯服它的人工成本会高些么,着实让人费解~施工队有时也会有这样的分论别类的奇葩收费方式~
2016/09/20回复
dingdingegg楼10楼
你不懂装修的悲伤:
查看原文我的装修公司6分和4分管同价。
2016/09/20回复
dingdingegg楼11楼
都是一样价格的,看清楚报价了。我是包工包料
2016/09/20回复
dingdingegg楼12楼
:
最后我用了冷水6分,热水4分