【案例】173平23万装修 雅居乐业主的【水电验收问题】大曝光!!!

402120装修家居

173平23万装修 雅居乐业主的水电验收问题大曝光

吴女士在大观路雅居乐富春山居购得173平方4室2厅的一套房子打算留着给儿子未来结婚用,装修公司定的是某知名品牌装修公司,施工过程还是比较顺利的。由于比较看重水电隐蔽工程,吴女士联系了小牛做水电验收。

材料验收基本没太大问题,电线和水管的验收顺利通过。但是令人瞠目结舌的是水路布线:竟然在承重墙上开了深达60mm的横槽!!(这是会严重影响承重结构的违规行为),此外,水管试压出现漏水,不通过;插座电线预留过长,存在恶意增项现象。

(附监理师监理报告)


------------------------------------我是小牛家的分割线-------------------------------------------

现场验收情况如下:

1.现场卡尺抽检了2.5m㎡,4m㎡,6m㎡的庆丰牌BVV电线直径,分别为1.76mm,2.26mm,2.75mm,三种规格电线的直径均符合国家规定的直径及误差范围,以上三种电线对应的国家标准为1.78mm,2.25mm,2.76mm,±0.03mm。电线外观品牌、 执行标准、生产厂家等信息清晰。







2.根据管身标识了解到,给水管为法兰特牌土耳其产地PPR管,管身品牌、执行标准、防伪标签、产地等信息清晰,根据管身的防伪二维码验证为正品。




3.现场水电施工方面布管横平竖直,强弱电及2.5m㎡电线的插座开关均做了颜色区分,电线套管为联塑牌PVC绝缘线管。地面线管卡扣固定处理距离较长,部分管材卡扣固定水平间距为1100mm-1200mm不等,管材固定不牢,松动。厨房120mm厚墙面发现一条开槽石深度达60mm,长度超过500mm的强电线槽,此施工工艺已违反行业墙面横槽施工标准及GB50203-2011,3.0.11的规定,此工艺对墙体造成结构安全隐患。强弱电管水平间距均不足500mm,不符合GB50327-2001,16.3.6的标准,电路距离不足会造成干扰。




4.插座电线预留过长,按米核算价格的线路,每个位置均预留电线长度均超过150mm,部分可达800mm-1000mm,存在恶意增项现象。

5.电路摇表测试未发现问题电路。







6.水管试压时,当试压泵2次加压到1.1MPa时,均发现有水压下降异常及漏水现象出现,建议把漏水地方重新封堵后再加压测试,未避免出现用水隐患,对生活造成影响,未验收通过时不建议对管材进行填埋。







--------------------------------别看了,我也是小牛家的分割线----------------------------------

水电验收发现的问题还是挺多的。承重墙开横槽的问题比较严重,监理师杨工把发现的问题告诉了业主吴女士,听说承重墙开横槽的危害,吴女士也很紧张,急切地问监理师“该怎么办”。所幸的是,经过监理师与工头沟通,工头意识到自己的过失,积极地表示会把水管线做合理调整,把开了槽的承重墙修缮好。至于漏水问题已经找到漏水点,会做修补之后再次做水管试压,保证水管不再漏水。


2017/08/07
全部回帖
杨崇礼杨崇礼沙发
这里有一起学车的吗,驾校那边给团购价5480全包,差两个
2017/08/10回复
杨崇礼:
这里有一起学车的吗,驾校那边给团购价5480全包,差两个
查看原文
考了驾照好几年没车开的飘过~
2017/08/10回复
awfg:
入户水压是0.3,热水器怎么可以达到0.8。还有水压测试打到0.8就是标准测压,超过1.0水管提前老化使用寿命大打折扣。
查看原文
入户水压工作值0.3-0.35.测试压是0.6-0.8,材料很好的情况下,升级版打到1.0是可以的。很多高标准的装修公司打到1.2,1.5都是可以的。不知道你是哪家?搞得这么义愤填膺
2017/08/10回复
美丽的大伟:
曝光装修公司,免得以后还有美妈上当。
查看原文
大伟亲,你好~牛角监会针对装修的问题进行曝光。其实现实中,装修会遇到很多这样那样的问题,装修过的麻油应该都遇到过。最重要的是遇到问题装修公司能配合地把问题给解决了,让业主能够顺利开心地入住,这是最重要的!
2017/08/10回复
回复 awfg 的帖子

强电和弱电线间距最少保持在50cm以上,只有这样才能免除干扰,如果实在是因为现场情况使强电和弱电距离不能保持在50cm以上,那么可以考虑采用质量好屏蔽高的电视线网线,国标是50cm,您当国标在放屁我也无话可说
2017/08/10回复
awfgawfg7楼
口口声声说国标,拿个依据出来才有说服力。                      我一说水压打到0.8,马上改口0.6—0.8,国标0.6—0.8为什么要打到1.5。         就算材料用好点水压打到0.8也是可以了。        我可以告诉你,好的水管打到2.0也是可以的。为什么我们子只打到0.8,因为0.8是供水的最大值了。             我可以告诉你,我是做大工程的,我们做消防水压测试都是0.6这是消防标准。生活用水还会低些。      你所说的电线布排,你去看下楼房布线,我们几十条线都布在一条铁线槽,我们还要通过消防等其它部门验收,难道我们没有标准?你说的就是国家标准?荒唐。
2017/08/10回复
回复 awfg 的帖子

1、国标是最低标准,我们要求高标准是对业主负责,而且监理师是建议打到1.1,您说那个堵头漏水正常,因为加压过大,监理师把堵头堵住了,还是下降,降压异常有问题吗?2、国标是多少年前出的,难道它就不是国标了,宪法制定了那么久,能说没用吗?请不要钻牛角尖!
3、没错,我们得罪了很多装修公司,因为我们站在业主角度来监理房屋的装修质量和施工工艺。
4、请不要做匿名的小人,有问题随时欢迎联系!
😄这是惹怒了哪个装修公司,做的好,求曝光求曝光。
2017/08/10回复
原来第三方监理真的是不跟装修公司有关系的挖,这个评论太多亮点了,这是抢了谁的奶酪😂我这样看热闹是不是不太好,给牛角尖点赞😜
2017/08/10回复
耶哥哥:
瞎忽悠,水管哪里漏水了,明明是压力过大,软管与内牙弯接头处滴水,把软管拆下来,多缠两道生料带,拧好一点,你看还漏不漏,,为自己宣传要讲事实,不要抹黑他人,来成就自己。
查看原文
堵头漏水嘛。换成铁堵头。
2017/08/13回复
猜你喜欢

装修套餐“陷阱”or“馅饼”

【小编探工地】电线、水管、铺砖、刷漆等工程很重要 装修小白果断收藏 各种工艺学起来

活动结束!周六小编带大家去网友家看工地!到场就送卡通地垫!不想掉坑 就到这里学

圆满结束!拿到房子如何装很头疼?坤尚装饰帮你解决设计!水电防水10年保修很靠谱

毛坯房收楼验房需要注意这些地方

88平米两室两厅现代简约风格

热点推荐

不可思议!在市场被偷走半只鸡!

隐秘的绿野仙境!广州10个亲子徒步好去处!

房子卖不出?还不如装修好继续住

终于熬到女儿读大学 为人父母太不容易了!

地铁1号线--初音未来

2025妈网装修交流群 省钱不踩坑

突然发现【鹤洞东站】含金量还在上升

华鹤的古韵之美

路过皇冠假日酒店,顺便拍几张照

分享生活#夜上白云山

逛逛吃吃的一天

索菲亚沿线

游览哈尔滨“卢浮宫”

查看更多热点 >

回帖