瞎了眼,千挑万选找了个不负责任的水电师傅,价钱也不便宜,动作麻利,三天铺线埋管搞定,没打水压,没等业主验收已经水泥封好墙面槽。作为一个装修小白,肉眼已经发现至少三处比较明显的问题,做事马虎,怎么省事怎么来,还拒绝整改!问题一:水管电线同槽,还捆在一起,水管还有弯曲。问题二:网线电视线和强电同槽,而且从墙电箱里面通过,弱电插头和强电线挨在一起。问题三:厨房墙面开了一条一米多带转弯的长的横槽埋热水管,而且热水冷水阀口一高一低差很多。
小仙女123456俏妈:建议现在还没做多,果断停工,要么整改,要么走人。。。这样的人后续肯定也不老实的我觉得👎👎👎查看原文搞了三天就完工了,地面槽都是我之前打拆的开的,就这样还想要省事,全屋强电和弱电都没分开,叫他整改也不配合,嗯,今天本来泥水师傅要来铺地砖,果断叫停,水电不搞好铺了也白费
昨天水电师傅来整改了一下,原来同槽的冷热水管分开了,高低不平的冷热出水口也调整了,就是水管多了很多接头,厨柜插座那接了一组四平方的线下来。今天早上过来检查,发现改过的冷水管从墙到地面的弯头没接到准确位置,导致冷水管高出地面5.5cm,估计找水泥平层都盖不住这条管。还发现一个新的问题,求专业人士指教:客厅的电视插座那里,有一组电线从底盒那里穿墙到卫生间的,穿墙部分没有套管,而且还是从网线这个底盒穿过去的。这样穿墙不套管始终感觉不安全
xueliehuan:昨天水电师傅来整改了一下,原来同槽的冷热水管分开了,高低不平的冷热出水口也调整了,就是水管多了很多接头,厨柜插座那接了一组四平方的线下来。今天早上过来检查,发现改过的冷水管从墙到地面的弯头没接到准确位置,导致冷水管高出地面5.5cm,估计找水泥平层都盖不住这条管。[图片]还发现一个新的问题,求专业人士指教:客厅的电视插座那里,有一组电线从底盒那里穿墙到卫生间的,穿墙部分没有套管,而且还是从网线这个底盒穿过去的。这样穿墙不套管始终感觉不安全查看原文