一看二测三沟通,我家的水电工程这样验!
天河区美林海岸花园的李小姐今天早上约了监理师做三方水电验收。虽然一直以来都是监理杨工一直跟进的工地,但真到了验收的时候还是有点忐忑:工程到底合不合标准?监理师又会怎么帮我进行验收呢?
李小姐平时工作比较忙,较少去到工地,今天是验收的重要日子,特地请了假过来。到了约定的时间,监理师一身充满活力的“橙色”背着鼓鼓的背包,一脸笑容出现在门口。几声寒暄之后,监理师就从背包里掏出“家伙”,以360度扫射的眼光开始了检查。
大概看了下工地的情况,监理师和工头商量,先把水路试压先做上:“水路打压试验需要1-2个小时,我们先把水压打上”。
把水压打到0.6MPa,一开始水压总是迅速下降,堵头的有水渗出,几番调整,水压的指针终于“乖乖不动”了。监理师拿出手机拍照记录,10点38分。
接着监理师从包里“掏”出各种宝贝,开始各种测量。
“电路强电部分用摇表测试,并联电阻值均能达到0兆欧,开路均能达到∞位置,符合验收标准。
材料验收情况如下:电线为星艺自主电线现场用游表卡尺测量2.5平方为1.79mm,4平方线为2.27mm,均符合国家标准2.5平方1.78mm,4平方为2.25mm。线管为材通牌,水管为丰果牌PPR热熔管,现场用游表卡尺测量4分管直径为20.12mm,6分管为25.07mm,符合国家标准4分管20mm,6分管为25mm。”
监理师不慌不忙,测完这个测那个,十分仔细。检测——拍照——拿起笔,在牛角监客户手册上写写画画,这几个动作娴熟地重复着,表情严肃认真。测完材料回过头跟李小姐说材料达标,符合合同规定时,脸上才多了些“暖色”。
看完材料,监理师起身巡查线路布管,拿着量尺这儿量量,那儿量量。发现多处线管和水管没有固定好便马上叫来工头说明问题要求固定好。
卫生间的墙面多处不平和沙眼,监理师叫来工头和李小姐,手抚这墙面,指着出现沙眼的墙面半开玩笑的说:“老王(工头),你的工人不行啊,这沙眼快比上蜂窝啦”。工头人也好说话,就只是笑笑,说:“这没事,补补就好了,补补就好。”“行,这个我先记上,记得补好,不然后期上腻子容易开裂的,到时更麻烦”监理师说道。
已经11点多了,打压1个小时,再回去看看打压表,指针还在0.6MPa,监理师说符合标准,水路打压测验通过!
至今,小牛的监理团队光在水电验收项目就为上万业主排查出无数个的质量问题,为业主的装修真正地“保驾护航”,让装修质量更有保障。