富XX居XX先生防水验收情况如下:
1.现场防水检查情况:防水涂刷均匀、颜色一致、无透底、平整、无开裂情况,地面角落处圆弧处理,符合施工标准。部分位置存在沙眼,部分新开槽位置未涂刷防水,需要整度。
2.到楼下检查试水渗漏情况,蓄水深度:30cm以上,试水时间:48小时,楼下检查无发现渗水情况(除主卧门槛位置),次卧蓄水高度10cm,因二排问题,需重新测试。
3.以下位置防水需再次涂刷:厨房地面、净水机墙身1.5m和地面找平,公卫墙身沙眼和槽位。均需要重新涂刷防水,横竖两遍,角落加固。
4.现场对各组电源线进行欧姆表摇表测试,检查结果其余的均值500兆欧,BV电线均无接头、扭结等情况,但有一组电源线为0,暂未找出源头线,需电工检查一下。
现场进度:防水整改涂刷,下阶铺贴墙地面砖。