瓷砖是装修的一个面子工程,一直也是验收的重要环节之一。
如果施工铺贴不合规范,买再好的瓷砖都是浪费。但对于普通业主来说,基本上瓷砖贴完外观横平竖直没有什么明显的失误,都会很容易通过检查。
但其实有些问题比较隐蔽,除非是专业的监理,不然是很难发现的。
那么,今天就跟随监理师一起走进吴女士家,看看她家的瓷砖验收情况,都验收了哪些项目,发现了哪些问题!
这是监理师的第四次上门,目前的施工进度是瓷砖完工,先来看看工地的现场情况:


看现场情况感觉铺贴工整效果不错,不知道监理老师的验收结果是怎么样的呢?
仔细一数,12项的检查中,有9项不合格,另外还有一处细节问题。真是不验不知道,一验吓一跳!
看到这里,大家一定很疑惑:不合格的项目具体存在什么问题呢?下面就给大家罗列一下:
第一项:瓷砖切割
验收标准:阳角碰角切割准确,管件及线盒套割美观(开孔器开孔)
验收描述:瓷砖切割没有切割好,导致相邻瓷砖缝隙过大,厚度较大的瓷砖需要用推刀切割,用普通玻璃刀会很容易掉瓷。
隐患说明:影响美观
监理师建议:返工或与业主协商处理

第二项:表面平整
验收标准:用2米靠尺测量误差≤3.0mm
验收描述:卫生间墙角平整度不合格
隐患说明:表面不平整影响美观
监理师建议:拆除不合格的地方重做

第三项:阳角方正
验收标准:用内外角测量仪误差在90°±3
验收描述:卫生间阴阳角误差过大。
隐患说明:阴阳角不方正影响美观和后期安装柜子等,卫生间阴阳角误差过大导致洗手盆、直角架等会有很大缝隙影响美观。
监理师建议:拆除不合格的地方重做。

第四项:接缝平直
验收标准:瓷砖接缝平直,误差≤1.0mm
验收描述:接缝不平齐
隐患说明:接缝误差超标,影响美观和使用
监理师建议:拆除不合格的地方重做

第五项:铺砖空鼓
验收标准:一块砖面积≤15%,空鼓砖数量≤总数量的5%
监理师描述:卫生间 储藏间地砖空鼓
隐患说明:空鼓率超标证明粘接不实,后期容易瓷砖脱落,地砖空鼓导致后期使用过程中瓷砖松动,断裂
监理师建议:拆除不合格的地方重做




第六项:卫生间地漏下水
验收标准:安装平正、牢固;地漏与下水管连接对位,地面无积水
验收描述:卫生间地漏下水堵塞,客户家是老房改造,在拆除原项目过程中地漏没有做保护,下水管进入泥沙导致堵塞
隐患说明:卫生间积水
监理师建议:拆除不合格的地方重做

第七项:瓷砖效果
验收标准:瓷砖表面无开裂、缺棱、掉角、色差、污 染现象
验收描述:墙砖拼花位置对缝不齐,墙砖需要花纹对接的位置没有对接好,只能说瓦工在贴砖的粗心大意。
隐患说明:影响美观
监理师建议:拆除不合格的地方重做

第八项:给水点(水丝)出墙距离
验收标准:出墙适中(易出2mm,进3mm为宜),与墙面结合严密,同一标高或按设计要求安装
验收描述:出水口过深,瓷砖一定要和出水口齐平,所以出墙距离一定要预留好
隐患说明:影响后期安装,造成不美观或无法安装的问题,安装不好还会引起漏水,漏到楼下后果很严重
监理师建议:重新整改,或业主与施工方沟通协调处理方案

第九项:垂直度
验收标准:两米范围误差在3mm以内
验收描述:卫生间地面有明显积水, 地砖整体坡度不规整导致用水后地面积水不能正常流入地漏
隐患说明:影响美观及使用
监理师建议:重新返工或与业主协商处理

第十项:
门套的位置应该是平直的,瓦工把腰线贴到了门套的位置,是一个很不理智的施工方法,细节需要注意。

本次瓷砖完工项目 监理师的验收总结:
1、瓷砖完工验收:地砖空鼓、卫生间地漏堵塞、墙砖拼花对缝不平齐、阴阳角误差过大、瓷砖切割缝隙过大、地面有积水;
2、温馨提示客户阴雨天气出门关闭门窗;
3、下次验收节点为墙面基础验收,会提前预定时间。
跟监理师进一步沟通,他跟我说,在服务客户的过程中,很多客户发现订购我们节点监理上门服务根本不够,因为装修涉及到的节点比较多,就像今天,光验收一个瓷砖完工就发现这么多问题!所以大部分都会在节点监理用到一半时改为全程监理。
不管业主懂不懂,还需要多往工地跑一跑。而且装修问题是需要及早发现及早处理的,要不然整改的话既浪费时间又增加了不必要的开销,这个开销也许可以请好几个第三方装修监理的监理师啦!
小编留言:
本次工地的验收报道就到这里,马上装修或者正在装修的业主亲们多多关注“装修情报监理平台”,我们会为您提供更多真实案例和装修最新资讯,帮助大家有效防坑,预祝各位装修顺利~开心入住!
有装修问题或需要监理服务请私信牛哥