帖子详情

交流接触器相问短路原因和检查方法

4800广州生活通

(1)交流接触器相问短路可能原因

①可逆转换的接触器联锁不可靠,由于误动作,致使两台接触器同时投入运行而造成相间短路,或因接触器动作过快,转换时间短,交直流钳形表在转换过程中发生电弧短路。

②尘埃堆积或粘有水汽、油垢,使绝缘变坏。

③产品零部件损坏(如灭弧罩碎裂)。

(2)处理办法

①检查电气联锁与机械联锁,在控制线路上加中间环节延可逆转换时间。

②经常清理,保持清洁。

③更换损坏零部件。

总之,由于接触器正反转联锁失效,或因误动作致使两台接触器同时投入运行而形成相间短路;或因接触器动作过快,转换时间短,在转换过程中发生的电弧短路。凡此类故障,可在控制线路中采用接触器、按钮复合联锁控制电机的正反转。