新旧墙交接处原始批荡层铲除,并使用6-8厘钢筋做植筋交接加固,钢筋放置垂直间距应小于60CM,钢筋植入墙内大于10CM,外露部分长度>50CM。段墙砌筑可做马牙槎砌筑。

二、墙体基底工艺
厨卫阳台等用水区域新砌墙体时,必须现浇防水地梁,高度不小于10CM,植筋,扎钢筋,混泥土倒制,其他部位新砌墙体底部必须使用不少于3层小砖打底,加强墙体承重力。

三、蜈蚣脚工艺
墙砌筑至梁顶下20CM处,应作蜈蚣脚处理,即用小砂砖或红砖打斜至45-75度砌筑,沙浆饱满、不透光。

四、平整度标准
墙体位置偏移误差<5MM,垂直度偏差<5MM,表面平整度<5MM,工字砌筑错开垂直砖缝,砖缝饱满无透光,灰缝饱满度≧90%

五、门头过梁施工工艺
跨度160CM以下门头过梁可采用预制架设的施工方法,跨度1600mm以上门头过梁因跨度过大,架设困难等原因,不宜预制,应采用浇筑的方法施工,宽度同墙厚,配8-12厘钢筋不小于2条,水泥,沙,石子比例为(配重比)1:2:3,高度不小于8CM,二侧受力长度不小于12CM。

六、预制架空板施工工艺
沉箱预制板架空使用水泥,沙子,石子比例为(配重比)1:2:3,配6-10厘钢筋呈10*10扎钢筋方网,预制板厚度不低于6CM(条件允许可采用地砖装模倒制混泥土隔层)