天河北苑 / 三室一厅 / 74.00㎡
半包 / 北欧 Muji风/ 预算35.00万元 / 2017-05-01开工
家语设计+友赞/ 设计家语rain
水电阶段(1)改水电,按习惯来!友赞帅帅的电工和认真网红大余工,水电顺利完工
对于装修,我一直都是认真的。水电设计考虑的原则只有一条“安全可行的前提下,符合自身使用习惯”!
所以,水电的设计一早就已经根据家人的设想做过一系列的设想了。在水电施工前和友赞工长、家语设计、电工,一起做了对接。设计和工长及电工作了一些使用上的建议,都非常好!
在这里提醒一下各位麻油,水电一定要好好思考,要在电工完工前做好改动。如果在水电结束后再改的话,成本是非常高的!
水路部分
先看看家语出的水管布置图
原设计:热水器热水供应厨房及浴室,共三处;冷水供应厨房、浴室、阳台,共5处!
修改:热水器热水仅供应浴室使用,取消供应给厨房。取消原因:现在家里就是热水器供应给厨房的,冬天用热水多。但是每天开关几十次,非常麻烦,有时候只是想轻轻洗一下手,但是这头开热水还没到水龙头,那头已经洗完手了,不然就得等!洗手、洗抹布,甚至洗菜也想和一点热水,冬天做饭没热水简直就是折磨!但是为什么要取消呢?改装即热型的小厨宝了!
冷水修改。冷水修改比较简单,就是要加在厨房加一处!安装洗碗机要有水啊!
电路部分
插座修改:插座修改不多
1.餐边柜上的插座集中到餐边柜中间偏过道的位置,靠墙角不方便使用,如果是煮开水,倒个水还要去墙角?
2.新增一个插座到餐厅与厨房之间的墙上,把餐桌竖放,电磁炉一插,打边炉了喂!
3.卫生间浴室柜旁新增2个三角插座,电动牙刷充电用!
4.卧室床上的插座取消,觉觉猪还想着充电,不答应哈!
5.取消一切网线接口。我不懂哦,家里内个IT民工说不用网线接口了。不用就不用呗,反正不归我管哈!
开关控制修改
1.鞋柜和餐边柜七字位是有灯带的啊,漏了这一处开关!
2.客厅部分四个射灯和主灯不需要双控,全部由大门口控制。晚上回房之前,习惯了要去检查一下门口、厨房再关灯。
3.玄关处的开关集中到大门侧。强迫症不能容忍这里一个开关那里一个开关,排整齐了哈!
4.次卧不需要双控,就在门口控制就好了。
5.主卧四盏灯改成两路控制。床头上方、床尾各一路,早上我起得早,可以先开床尾的等,这样不影响还在休息的人。
6.取消了床头射灯,射灯对着床头感觉不舒服啦!
7.儿童房的双控取消!
晒晒现场施工图,友赞给我派了一个帅帅的电工师傅,小师傅话不多,但是做事蛮认真的。噔噔噔噔噔。。。。
验收啦!验收啦!
铺设完毕之后,工长预约大余工来验收!要见到网红啦,太鸡冻喇。
大余工很认真哒,一到工地就到处检查,不单单是检查水电,墙直不直,阴阳角直不直都一起查了。在验收电的时候大余工根线一根线地摇,我表示不懂,不用叫我看,我相信大余工。但是大余工还是向我讲解。
有没有友赞的客户,猜猜白衣服的妹子是谁?
我一直都觉得帅哥做得很不错。再说。皮肤黝黑,帅帅的,是可以加分的啊。但是大余工还是坚持出了几个问题,男男相斥啊!
问题1:电视管及电缆管必须分开,不能同一管拉线
问题2:浴室电路必须走墙,大余工说走地容易漏喔!
问题3:强弱电之间铺设间距不足30CM
问题4:漏了一处电位
问题5:有一处阴角还是阳角不合格
大余工验收完毕后,立即在沟通群内发了检查结果及整改事项。工长次日整改完毕并拍照反馈给余工。装修有错漏在所难免,施工方对错漏的态度以及整改的速度和效果,相当重要。
谢谢围观 欢迎围观
水电阶段(2)燃气管道改造之“你还能再贵点吗?”
我家的燃气管道没什么好改的,因为改无可改。氮素,我还是想把丑丑的燃气管子入墙。于是约了燃气公司的人上门来改造。个中就不表了。
提醒一下:同学们,可以潜GZ哈!
入墙几米,花费七百多。
总结:你丫还能再贵点吗?
没图!