水电阶段(1)水电定位-求专业人士解答
昨日一早设计师、电工、工头一起来到现场。这个定位真系一言难尽,我不会告诉你我定位耗时由早上十点到晚上八点半
我感觉真系天旋地转,期间,工头、电工、设计师对图纸以及施工方案进行了一系列讨论,专业人士之间的讨论我表示不懂。
结束后,工头给我们电话,告知强电箱不能在承重墙做,问题来了,之前的强电箱就在那里啊,那还是交楼标准来的,现时强电箱我们系要改大的,之前的电线已经入墙,无办法拿出来了,有没有更专业的人士可以给我解决方案呢?满脑的疑问呀!
求专业人士解答!
中午休息还在和设计师完善方案
真系搞到好夜,美女设计师最后都系蹲着在定位沟通的
水电阶段(2)停工一个多月,终于复工了-重新水电定位
之前由于水电定位沟通不顺,原来施工队不能满足我们需求,和队友一致认为长痛不如短痛,毕竟家是自己的,必须要顺心呀,果断更换施工队,也重新做好所有前期规划,哇哈哈哈,国庆后终于复工了,昨日电工进场,和两位陈工一起进行水电定位。
因为合作开的默契,在现场,把之前的强电箱问题也商量解决,也把弱电箱位置进行优化,电工给了很好的建议。
之前也和队友为了这个问题,在强大的互联网找到靠谱的科普,我家是第三种情况,强电箱无法移动,只能原地改造了。
昨天电工给出的建议是,强电箱原地更换一个增容,因为管线都是在里面的,保留线管,把旧的电线抽拉出来,更换新的电线。本来强电箱只有7个回路,现在电工可以帮我们做到12-13个回路。强电箱问题解决了,实在太好了!!!!!!!!!!!!!!!
弱电箱本来是设计在强电箱墙,后来发现承重墙,又改到门口的另外一边。就在昨天,电工强烈建议把弱电箱放在房子的靠中间位置,一是可以在电视柜那里用一个柜子挡住,二是在中间,信号就可以尽量在家的每一个角落都可以接收到。想想我家现在就是在房间没有信号的。弱电箱问题又解决了,哇哈哈哈~~~~~~~~~~~~
还是那一句,专业的事情留给专业的人去安排吧。
下午回家,地板重新保护起来了,电梯也保护得好好的~~
电工在检查现有线路
围坐一起开会讨论,这块板是我家的临时办公地方,所有的讨论都在这完成,哇哈哈~~~~~
水电阶段(3)水电正式进场
水电正式开工了,这几日风风火火地进材料~
昨晚回家好奇入去看,见到材料基本进场了,电位也在逐步开槽了,很爽很爽的!
晚上,陈工在群播报今日进度,哗哗哗~~~
开槽啦~又准备彻墙啦~哗哗哗~~~
水电阶段(4)吊装风管机
上周五,刚好休息,工长提前几日让我约空调师傅上门装机,风管机系我装修第一件购买的,哈哈哈~而家终于装上了
大家注意了,风管机系需要水电阶段就要提前和装机师傅一起确定线路走向及管道走向,并在水电阶段就要吊装上了,待吊顶安装的时候再完成后续工作。
装机师傅大概10点半来,安装大概在下午6点才完成
咩原因呢?
当日,设计师、工长都在,主要和装机工人沟通打孔位置,吊装位置等。
装机师傅在设计师和工长讨论既时候,默默和我说,你地的装修应该会很好,看设计师和工长这么认真核对每个细节同位置距可想而知了。
心中默默暗喜~哈哈哈哈~
工长在和装机师傅讨论打孔问题,由于我家真的周围都系承重墙,給打孔增加了难度,我也提心吊胆的!
装机师傅也给了很多建议,进行了激烈讨论。
在梁上打孔,整个过程我都好怕,怕打到钢筋呀~好彩,最后顺利完成~避开了钢筋。
设计师和工长在确定吊装位置,嗯~在工地一日,给我的印象就系,距地随时随地就拿起笔来画图讨论,我就在旁听到头晕,哈哈哈哈。
经过接近十小时的安装,终于吊装完成,美美哒~哈哈哈~
水电阶段(5)水电顺利进行中-厕所管道铺好啦~~~~~~~~
水电顺利进行中
每日度有工程播报,当然,我每日放工回家都顺便去参观一下~哈哈哈
工人好勤力,几次放工回去好夜了都还没有走,每日都会搞好卫生,干净企理~~~~赞啦~~
昨日回家看到厕所管道做好了~心情舒畅
今日美女设计师心挂挂,又到我家工地进行监工兼指导~只能说,认真的人儿很可爱,我们也很放心拿~~~~~~~~~~
看着就心情舒爽的厕所布管~
线路开始布线啦~正~
收工后~工地干净企理~
认真人儿很可爱,我们的工头好年轻,但系做事很细心,有什么事都可以帮我林办法执行,棒棒的呀~~~~
我们美女设计师工作时候好干练~坐得办公室,也蹲得工地~入得厨房又出得厅堂~哇哈哈~~~~
水电阶段(6)入户门、屋内所有门窗、家具定制陆续进场量尺
上周,水电布管已经基本完成,因为我地系泥工与水电一起同时进行的,泥工把门框荡平,入户门、屋内所有门窗都上门量尺了,屋内门窗半包预算里面已包含,这个我就唔理了,皆因有陈工一直在帮我跟进,我也放心。
入户门本来想只做外门套,入边门套不做了,那我入门左手边的鞋柜可以做宽D,~但系理想很美满,现实确很骨感,看下图就知道,作为一个颜值控~~~~~真系,就算想省钱也狠不下心呀~~~~~~~~
上图这是四边包门套的~下图系屋内不包门套的,嗯~选择不言而喻了吧~~~~~
解决确定了门套问题,就到门槛石问题了~商家给了几种选择给我~下图~
好多选择眼花缭乱~
颜值控继续颜值担当,选了这个~
入户门已经进入生产阶段,好疑惑?不用复尺的吗??
期待一下最终效果,希望不要翻车!
家具定制系软装里面的又一大头,心在滴血,不过,我的不考虑两三年或五年内换屋,还系用好D吧@
周五量尺,而家未有消息,那我就耐心等待一下~~~
水电阶段(7)历时半个月,水电终于验收了!
历时大半个月,昨日下班收到电话今日可以水电验收啦~~~~~
终于搞掂一个重要环节,距离完工又进一步了~~~~~~~
我家的墙一堆称重墙,我也是醉了~师傅话我家质量好到能用100年,未试过开槽开得甘辛苦甘话,默默地美滋滋一番~~~~~·
水主要集中在厕所和厨房
工长很专业,好多野都帮我们把细节做得更好,感谢啦~~~~~
水电阶段(8)煤气改管完成了
煤气改管,看了很多大神的日记及经验,看到多数都在1000左右,心里有个数!
预约了师傅上门,师傅看了看,直接告诉我,这里很好啊~不用改
师傅怎么那么可爱~~~~~~~~~
当然,我改肯定关于实用性的考虑~前业主把煤气管道也改了,点解我甘确定?因为我现在住的家和前业主一起收的精装房,我家系无改过管道的,前业主把热水器的煤气管道给取消了,改用储水式的~嗯~~~这里真的一堆黑人问号?而且,我发现,前业主把煤气表的电池也取下来了~~~更加一堆黑人问号了?因为未过户,所以怕我偷用距的天然气吗?no!我不能这样想的!距只系好心怕电池放久不用会坏,绝对系这样的!
扯远了!~前业主把煤气管道移低了~为了迁就距的大型储水式热水器!然后把原先的热水器燃气接口撤销了!
跟师傅解释一轮,师傅按我要求把移低的感到尽量往上移动,不过系千叮万嘱让我们不能吊顶。嗯~不吊不吊~~~
然后麻烦师傅入到厨房帮忙做暗管,师傅一口拒绝,居然说不要装了,无必要,一米左右,没差别!
说了一大堆,反正就是不要装就对了!好啦~说不过你~~~还是一堆黑人问号!
对于那个热水器燃气管,师傅说我这里本来没有,要去燃气公司做个开户,交350开户费~
我晕了~然后解释一轮之前系有的~师傅说你怎么这么确定啊?我说当然啊~我在附近住的,同期收楼,没有改管就系有的~~~~~~~~~~~~~
好啦~师傅也没有说什么了~350就省了~~~~~~~~~~~~~~~~
最后比比划划~报价300多~我震惊了~~~~~我还不由自主问了一句,那么便宜????
师傅一脸无奈说,我有很多都不算你啦~好吧,师傅你那么可爱~我也只好接受了!!!!!!!!!!
上午测量,下午师傅就来帮忙安装了~~~~~大概安装了两小时~最后告诉我~忘记计算移动表费~What??
我无移动个燃气表啊~~~~
师傅说公司规定的~我心里默默地os了~想想也算~~~~~~~不想吵了~~
最后收款499~
嗯~~~~~~~~~~~顺利完成了~~~~~~
水电阶段(9)防水-厕所第一次试水~
防水测试来啦~比我预想的快很多~~~~暂时只做了底部两次防水,第一次试水72小时,约了邻居明天验收,就这样吧,我开始佛系了,只能说施工队让我省心了,很多事等我想起来说距地都已经做好了。
由于我的冲动,对,我的冲动~发现买的马桶有水压要求,工头帮我测了水压,结果爆晒表~~~~~~~~工头全湿了~~~~~~~哈哈哈哈哈哈哈~~~~安全过关啦~~~~
水电阶段(10)防水测试做了96小时
防水测试在上周进行
进度突然很快,我是表示了震惊的
虽然进度很快,但是施工队还是妥妥的认真。因为我就在隔壁住着,我一有时间就会去参观一下,每次都是在认真施工的,遇上他们~实在太幸运了
测试验收是在储水48小时后第一次进行的,约上陈工和姚工,也约上了物业(物业最后把这事忘了)到邻居家查看,也问了邻居家这几天有没有发现水迹等,第一次验收顺利。
第二次是72小时后,也是顺利验收了~~~
因为在这过程我们在等瓷砖进场,所以我们最后是做了96小时的~~~~~~~妥妥的,加鸡腿去~