帖子详情

大家装电后,电线还能活动么?

538424装修家居

全部回帖
wlnpan:
这两天开始装电,今天我看到我的一个线管里放了5条线,石膏线下面的电线盒里的线就更多了,估计有10条,我和师傅理论这样不符合规范,但是他说都是这样的!所以想问一下大家装电后,电线还能活动么?
查看原文
这样的装电法,电线肯定没法活啊。
2011/07/12回复
wlnpan:
这两天开始装电,今天我看到我的一个线管里放了5条线,石膏线下面的电线盒里的线就更多了,估计有10条,我和师傅理论这样不符合规范,但是他说都是这样的!所以想问一下大家装电后,电线还能活动么?
查看原文
这个建议你还是找第三方监理去跟施工方说,因为本来自己就不懂,只能施工方说什么就是什么,但是要有第三方的监理在,他们就不会乱搞了。
2018/03/07回复
本人是专业做水电安装的,为我们做水电的工友说几句:暗装电线,铺线管时两个出线口之间的线管超过三个直角弯都是死线了!装修时大部分业主都喜欢看到线管是相横平坚直,这样走的电线管弯曲位置大部分都不只三个直角弯,所以除了个别插座位近的可以是活线,其它都是死线!所以,又想线管走得好看,又要是活线,那是不可能的(装修公司都是这种做法,不要问他们这么专业,为什么还是这样做……不说大家也懂的)
2018/03/07回复
小树人:
预埋的理论上可以的。先做管的 等砖全部铺好贴好墙面油两次,等装灯装开关插座的时候再穿线的就叫活线。转接盒比较多。
查看原文
预埋的线管在理论上确实是全屋都能做成活线!但这个理论和实际之间存在两个大问题:1.预埋线管的施工人员和后期穿线装修人员不是同一个责任人,导致预埋时有些线管位置保护不到位。或者工程为了赶进度,有些位置没来得及做保护导致预埋工人没有充足的时间检查和做保护,就倒混凝土,导致部分线管被堵!2.建筑设计的电位布局和业主后期装修布局要求不可能一样!前后布局不一样,预埋就是白做了!