帖子详情

想买7500W的即热电热水器,4平方电线能用吗

3053719装修家居

之前一直都打算用储水式电热水器,已经装好了4平方的电线,但朋友都说不好用,又想改用即热式的,4平方的能不能过呀?
2011/08/01
全部回帖
没问题的..我刚装修完,装的即热型热水器,就是用的4平方的电线.
已经用了很多次了,目前没发现问题.
2011/08/01回复
云海云海板凳
我当时问销售人员都话4平方的可以用,但我做的装修公司就话唔得
2011/08/01回复
丢了密码:
没问题的..我刚装修完,装的即热型热水器,就是用的4平方的电线.已经用了很多次了,目前没发现问题.
查看原文
请问你是用的什么牌子,几多W呀
2011/08/01回复
我现在用的奥特朗即热型热水器,7500W的.据销售说8500W的就不行,要用6平方的.
不过,我老公下面的分包队(搞工程水电的)朋友说都是可以的,毕竟这个是用的4平方的专线,况且也不是长时间的用.
2011/08/01回复
丢了密码:
我现在用的奥特朗即热型热水器,7500W的.据销售说8500W的就不行,要用6平方的.不过,我老公下面的分包队(搞工程水电的)朋友说都是可以的,毕竟这个是用的4平方的专线,况且也不是长时间的用.
查看原文
我睇的亦是奥特朗,销售人员也同我讲4平方线得。能短我你的型号和价钱吗,还有觉得好用吗,出水量大不大。
2011/08/01回复
我家师傅说要6方的 总线要换10方
2011/08/01回复
理论上不行,实际上一般是可以的,因为广州的天气,一般用不到七档
2011/08/01回复
最好是6平方的,我也用奥特朗的即热的。用了快两年一直挺好用。出水量我家的挺好,我家四楼,楼高最高是21楼。四平方的就是那种很勉强的
2011/08/01回复
4平方的虽然能用,但是不一定安全,
家里超过7000W的直热热水器4平方专线的,去摸摸电线的线头是否有热度?一定有的。
最好是用6平方专线。
2011/08/02回复
567yyma567yyma11楼
云海:
之前一直都打算用储水式电热水器,已经装好了4平方的电线,但朋友都说不好用,又想改用即热式的,4平方的能不能过呀?
查看原文
你放心,绝对够了
2011/08/02回复
奥特朗这个牌子的热水器,我用三年了,我想应该有发言权吧,控制热水器的这根专线4平方,漏电开关那里(单独32A),就可以了,进屋的电线是6平方,我现在的标准,迟几天发个全屋装修图上去。刚完工。。。呵呵
2011/08/03回复
补充一下,之前租房用的就是这个牌子的,怕MM们看不懂,现在是自己的房子装修继续用。呵呵
       我也是08年买的奥特朗,当时安装人员的技术水平可能不够。。。我家是旧房,可能线只有2.5平方,我自己不会让师傅上门看了是否能安装的,当时销售人员也说是师傅会上门确认可以安装才给我们安装的,电线不够过的话就不能安装,会给我退货。。。。结果师傅来了以后就直接给我安装,过了1个多星期左右就发现家里的电线超负荷总电源发现有电线焦了,幸亏我BF发现了,不然就惨了,结果害我货退不成,然后还得重新把家里的电线换了。

      不过话分两头,虽然那个师傅技术不达标,但是总体来说我个人感觉用起来还是挺方便的(至于电费我自己没怎么留意,我觉得应该跟燃气的也差不了多少吧,虽然很多人都说大功率的耗电)。

     现在我有个问题想请教一下,我现在准备回迁的房子,空调、跟厨房的电源开发商配的都是4平方的专线,拆迁的期间租别人的房子7500瓦的电热水器都用不了,现在回迁回去要不要换成6平方的专线呢?怕4平方的不够过。。。。
2011/12/27回复
冬瓜头的玫瑰:
你好,我这边房子,新装修,也继续是4平方的专线,现在的天,开到六档了,水压不是很大,所以才四十四度,也还行,不跳闸,进门的漏电开关,负责热水器的这个要32A,就行了。我打过奥特朗的维修师傅的电话,那边人说的,也一直是那位师傅帮我在弄的。整体来说,还不错。
2011/12/28回复
猜你喜欢

入户电线10平方人工加材料要多少钱一米?

轻质砖墙可以直接装电热水器吗?需要支架吗?

番禺电线与庆丰电线,哪个质量好?

厨房,客厅,房间和多少平方电线?

用电热水器的一定要看 你家洗澡的时候还敢不关掉电源吗?又有洗澡触电身亡事故!

家住九楼,安装增压泵水压会大点吗?

热点推荐

各行各业都卷上天 饺子买一斤送半斤

打卡最美水稻温泉民宿 还能露营烧烤!

广医三院妇儿医院乱封路 合理吗?

全职宝妈带娃日常 没有盼头没有期待

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2024年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

怎么找合适的装修公司?码住这几点

去香看海南舰

分享生活#有一个叫四会的地方

石门森林公园大片花海在寒风中显得格外美丽

最新!广东21款校服不合格!你家孩子有穿吗

广州楼市有新规!12月1日起实施

邮政免费领这么好看的本本,你知道吗?

查看更多热点 >

回帖