帖子详情

空气开关买多少A?

2072621装修家居

电热水器的空气开关

最大功率是2500,要买多少A的空气开关?
2012/04/19
精选回帖
2楼
1970/01/01回复
9楼
1970/01/01回复
那什么时候用空气开关,什么时候用漏电保护开关呢?两者应该不同吧?一头雾水ING...
2012/04/27回复
jazqvjazqv17楼
本帖最后由 jazqv 于 2014-6-24 14:07 编辑 回复 9394941 的帖子 照明:全屋一路,DPN20A或25A; 插座:上面的卧室、主卧室连主卧卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A; 插座:下面的房间同卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A; 插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,DPN带漏电保护开关20A; 插座:厨房、服务阳台、杂物间一路,DPN带漏电保护开关25A,厨房用电较大,电路多的,保护开关可用32A; 空调:大厅、每个房间各一路,DPN20A; 如果用电热水器:每个卫生间专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。 如果用小厨宝:设计同电热水器一样;可以设计专用冰箱一路,DPN20A带漏电保护,专用冰箱一路是可以外出几天时只留冰箱一路供电,其他关闭,不至于冰箱食物变坏。 总开关:2P,40A;如果用了即热的热水器,可能要上升到63A,还要看一下原来电表的出线而定。 如果省钱,以上的漏电保护开关,换成空开,只在总开关处有漏电保护开关,好坏处自己决定。 专线用4平线,即热热水器动不动就5、6千瓦,要用6方线。普通插座用2.5方线,电灯用1.5方线。如果全部按上面设计,总共13路,如果照明分两路,就是14路。自己按需要增减。每一路插座从电箱出线到第一个接线口,要用粗点的线,如4方线,到后面再分,后面就用2.5方线。
2014/06/24回复
全部回帖
嘉怡妈嘉怡妈沙发
储水式电热水器功率是1.5-3kW,按3kW计算电流为13.6A,16A开关。
即热式电热水器是6.5-7.5kW,按7.5kW计算电流为34A,40A开关。
2012/04/20回复
没4.5A的漏电开关可以承受1000瓦的电流.买个25A的足够了
2012/04/20回复
hl0716hl07164楼
建议用16 A的才可以起到保护作用
2012/04/22回复
我家是2房的,大概应该买多少空气开关和漏电开关啊?
2012/04/26回复
jazqvjazqv6楼
xiaoxia-543:
我家是2房的,大概应该买多少空气开关和漏电开关啊?
查看原文
根据你家电路的设计而定,你设计多少组回路,每组回路最大用多少安的电流,选大一档而定。每组回路可以用不同安培的空气开关同漏电保护开关,过大的容量起不到漏电保护的作用,不是越大容量越好的。
jazqvjazqv8楼
xiaoxia-543:
那什么时候用空气开关,什么时候用漏电保护开关呢?两者应该不同吧?一头雾水ING...
查看原文
首先,讲一下回路的问题,家庭电路设计现在基本上是按功能分回路,按功能分,可以分成照明一组回路,通俗的就是讲全屋的电灯接一路电线,用一个空气开关,照明电路基本上不用带漏电保护的空气开关就可以了。第二组是插座回路,就是全屋的插座接一路电线,当然可以细分成几路,用了多少个回路就用多少个空气开关,而且插座涉及到手指插拔插头的动作,容易出现漏电,所以插座的回路都应该用带了漏电保护的空气开关,最后一组就是特殊的插座回路,通常是用电比较大的电器,基本上是每一个电器设计成一个回路,一个空开,例如空调、电热水器等。电热水器因为在浴室用,容易发生事故,通常都会加漏电保护开关。按回路来加漏电保护开关,有个好处就是检修容易,例如其中一路出现故障,就修那一路就可以了,电灯其他还可以继续使用,比较方便。如果全屋只用一个漏电保护开关,只要一处地方坏了,全屋所有的电器都不能用,包括电灯,特别在晚上,很不方便 。
2012/04/27回复
jazqvjazqv9楼
xiaoxia-543:
我家是2房的,大概应该买多少空气开关和漏电开关啊?
查看原文
我家是三房的,给我的设计给你参考一下。



另外,我给你设计一下,供你参考一下:
照明:全屋一路,DPN20A;
插座:两个房间一路,DPN带漏电保护开关20A;
插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,如果房出阳台,则阳台的电路并入房间那一路,DPN带漏电保护开关20A;
厨房:一路,DPN带漏电保护开关25A;
厕所:一路,DPN带漏电保护开关20A;
如果厕所小的,厨房厕所并成一路,DPN带漏电保护开关25A;
空调:大厅、两个房间各一路,DPN20A;
电热水器:专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。
如果用小厨宝:设计同电热水器一样;
[图片]另外,我给你设计一下,供你参考一下:照明:全屋一路,DPN20A;插座:两个房间一路,DPN带漏电保护开关20A;插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,如果房出阳台,则阳台的电路并入房间那一路,DPN带漏电保护开关20A;厨房:一路,DPN带漏电保护开关25A;厕所:一路,DPN带漏电保护开关20A;如果厕所小的,厨房厕所并成一路,DPN带漏电保护开关25A;空调:大厅、两个房间各一路,DPN20A;电热水器:专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。如果用小厨宝:设计同电热水器一样;总开关:2P,40A;如果用了即热的热水器,可能要上升到63A,还要看一下原来电表的出线而定。如果省钱,以上的漏电保护开关,换成空开,只在总开关处有漏电保护开关,好坏处自己决定。专线用4平线,即热热水器动不动就5、6千瓦,要用6方线。普通插座用2.5方线,电灯用1.5方线。
查看原文
jazqv童鞋,实在太感谢你了!!好专业呢!!!送花
2012/04/27回复
感谢楼上分享~
2012/04/27回复
很有用的贴子啊
2012/10/31回复
9394941939494113楼
jazqv:
请问可不可以邦我们家设计一个电路这样, 我们家是三房二厅。109方,有一个阳台和一个生活阳台,家里是天气燃气的, 我们家的图是这样子的,谢谢
2014/06/23回复
jazqvjazqv14楼
回复 9394941 的帖子

照明:全屋一路,DPN20A或25A;
插座:上面的卧室、主卧室连主卧卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A;
插座:下面的房间同卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A;
插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,DPN带漏电保护开关20A;
插座:厨房、服务阳台、杂物间一路,DPN带漏电保护开关25A,厨房用电较大,电路多的,保护开关可用32A;
空调:大厅、每个房间各一路,DPN20A;
如果用电热水器:每个卫生间专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。
如果用小厨宝:设计同电热水器一样;
可以设计专用冰箱一路,DPN20A带漏电保护,专用冰箱一路是可以外出几天时只留冰箱一路供电,其他关闭,不至于冰箱食物变坏。
jazqvjazqv15楼
9394941:
请问可不可以邦我们家设计一个电路这样, 我们家是三房二厅。109方,有一个阳台和一个生活阳台,家里是天气燃气的, 我们家的图是这样子的,谢谢
查看原文
如果用天燃气热水器供应热水,就是装修时铺设热水管到阳台、厨房洗菜池,卫生间洗手盆龙头。
2014/06/24回复
jazqvjazqv16楼
9394941:
请问可不可以邦我们家设计一个电路这样, 我们家是三房二厅。109方,有一个阳台和一个生活阳台,家里是天气燃气的, 我们家的图是这样子的,谢谢
查看原文
以上是强电的设计,当然还有弱电箱的设计了,可以在厅、每个房间铺设有线电视线、网线、电话线、如果在厅听音响,看大片,设计成5.1或7.1声道,还要在厅每个角落铺管设置音频线。每一路线都从弱电箱里面分出来。
2014/06/24回复
猜你喜欢

请教,大家电箱的空气开关是否也算电位。

新房装修,暗线开关不知道怎么装,宝妈帮帮忙。

用电热水器的一定要看 你家洗澡的时候还敢不关掉电源吗?又有洗澡触电身亡事故!

【周话题】开关插座小价钱也会超预算!来晒下你家开关面板花了多少钱?已汇总网友分享

电路改造,需要这么多开关吗?

请教大家燃气暗管铺设后,燃气开关怎么设?

热点推荐

这条小溪真的绝了 小鱼网随手都能捞爆桶

惊喜邂逅汕尾的玻璃海 清澈见底靓到窒息

暑假打算带娃冲港迪 过期证件补办全过程

探访千年古瑶寨 清远阳山连州三天游

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

据说万博新房出来了 大家怎么看万博城

小孩的日常手工,榴莲粘土做得很逼真

夏天必备凉茶----夏枯草无花果凉茶

花都梯面王子山森林公园-值得再来

《谈判专家》演员演技在线

遇见长汀古城的夜

汕尾网红点--海边的古堡咖啡

不结婚拼着过的统计

查看更多热点 >

回帖